储罐区防火堤设计规范 GB50351-2014
2 术语
2.0.1 储罐组 tank group
由防火堤或防护墙围成的一个或几个储罐组成的储罐单元。
2.0.2 储罐区 storage tank farm
由一个或若干个储罐组组成的储罐区域。
2.0.3 防火堤 fire dike
用于常压易燃和可燃液体储罐组、常压条件下通过低温使气态变成液态的储罐组或其他液态危险品储罐组发生泄漏事故时,防止液体外流和火灾蔓延的构筑物。
2.0.4 隔堤 dividing dike
用于减少防火堤内储罐发生少量液体泄漏事故时的影响范围,或用于减少常压条件下通过低温使气态变成液态的储罐组发生少量冷冻液体泄漏事故时的影响范围,而将一个储罐组分隔成若干个分区的构筑物。
2.0.5 防护墙 safety wall
用于常温条件下通过加压使气态变成液态的储罐组发生泄漏事故时,防止下沉气体外溢的构筑物。
2.0.6 隔墙 dividing wall
用于减少防护墙内储罐发生少量泄漏事故时液体变成气体前的影响范围,而将一个储罐组分隔成若干个分区的构筑物。
2.0.7 防火堤内有效容积 effective capacity surrounded by dikes
一个储罐组的防火堤内可以有效利用的容积。
2.0.8 设计液面高度 design height of liquid level
计算防火堤有效容积时堤内液面的设计高度。
2.0.9 防火堤内堤脚线 inboard toe line of dike
防火堤内侧或其边坡与防火堤内设计地面的交线。
2.0.10 防火堤外堤脚线 outboard toe line of dike
防火堤外侧或其边坡与防火堤外侧设计地面的交线。
2.0.3,2.0.4 本规范将隔堤与防火堤的功能严格加以区分:只有防火堤才具有储罐发生泄漏事故时防止液体外流的功能,而隔堤不需要赋予这项功能。如果赋予隔堤与防火堤相同的功能,则由于隔堤可能分别受到两个方向的液体压力,其截面的结构尺寸将比防火堤大得多,显然在经济上并不合理。本规范明确规定,隔堤的作用就是在储罐发生少量泄漏事故(如冒顶)时,把液体污染范围控制在一个较小的区域内,便于收集、清洁与处理。
2.0.9 对于土堤或内培土防火堤,内堤脚线指土堤内侧或培土坡面与设计地面的交线。
2.0.10 对于土堤,外堤脚线指土堤外侧坡面与设计地面的交线。
2.0.9 对于土堤或内培土防火堤,内堤脚线指土堤内侧或培土坡面与设计地面的交线。
2.0.10 对于土堤,外堤脚线指土堤外侧坡面与设计地面的交线。