建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
检查数量:全数检查。
检验方法:观察及量测。
15.2.2 原构件的裂纹应按本规范第17章进行修复。修复所采取的焊接措施,其焊缝质量应符合本规范第16章的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:超声法探伤并检查探伤记录。
15.2.3 待焊区钢材焊接面应无明显凹面、损伤和划痕;对原有的焊疤、飞溅物及毛刺应清除干净。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
	
   
                    
				 
               
                
            
            15.2 界面处理
	(Ⅰ)主控项目
15.2.1 原结构、构件的加固部位经除锈和修整后,其表面应显露出金属光泽,且不应有明显的凹面或损伤;若有划痕,其深度不得大于0.5mm。检查数量:全数检查。
检验方法:观察及量测。
15.2.4 加固施焊前应复查待焊区间及其两端以外各50mm范围内的清理质量。若有新锈,或新沾的尘土、油迹及其他污垢,应重新进行清理。检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
		条文说明
	
    15.2.1~15.2.3 这三条是对原结构,构件经界面处理后应达到的标准作出具体规定。
15.2.4 对待焊区钢材表面处理质量进行复查,可以提高钢材表面的适焊性,也有助于保证焊接质量。
15.2.4 对待焊区钢材表面处理质量进行复查,可以提高钢材表面的适焊性,也有助于保证焊接质量。
  