工业设备及管道绝热工程设计规范 GB50264-2013
附录B 最大允许热损失量
表B 最大允许热损失量


条文说明
表B系修改条文。最大允许热损失量中,650℃以内的数据与现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272一致。700℃~850℃的数据用外延法取得。
由于上述通则中表1和表2的文字,有可能被当作“设备、管道外表面,允许最大热损失量而造成误解(经计算,若按这种理解,对导热系数λ=0.07W/(m·℃)的保温材料,以300℃的管壁温度,φ57mm的管道的厚度计算值可高达1000mm~10000mm厚),故本规范将最大允许热损失量明确表示为“绝热层外表面”最大允许热损失量。
由于上述通则中表1和表2的文字,有可能被当作“设备、管道外表面,允许最大热损失量而造成误解(经计算,若按这种理解,对导热系数λ=0.07W/(m·℃)的保温材料,以300℃的管壁温度,φ57mm的管道的厚度计算值可高达1000mm~10000mm厚),故本规范将最大允许热损失量明确表示为“绝热层外表面”最大允许热损失量。