【已作废】宿舍建筑设计规范 JGJ36-2005
6.2 暖通和空调
6.2.1 采暖地区的宿舍宜采用集中采暖系统,采暖热媒应采用热水。条件不许可时,也可采用分散式采暖方式。
6.2.2 集中采暖系统中,用于总体调节和检修的设施,不应设置于居室内。
6.2.3 以煤、燃油、燃气等为燃料,采用分散式采暖的宿舍应设烟囱,上下层或毗连居室不得共用单孔烟道。
6.2.4 宿舍公共浴室、公共厨房、公共开水间、无外窗的卫生间应设置有防回流构造的排气通风竖井,并安装机械排气装置。
6.2.5 卫生间的门宜在门下部设进风固定百叶,或门下留有进风缝隙。
6.2.6 宿舍每居室宜安装有防护网且可变风向的吸顶式电风扇。
6.2.7 最热月平均室外气温大于和等于25℃的地区,可设置空调设备或预留安装空调设备的条件。
6.2.8 设置非集中空调设备的宿舍建筑,应对空调室外机的位置统一设计、安排。空调设备的冷凝水应有组织排放。
条文说明
6.2.1 对于宿舍建筑居住人员密集且居室单元相对一致的特点,宿舍建筑采用用热水为热媒的集中采暖系统,从节能、采暖质量、环保、消防安全、使用安全及卫生条件几方面看均是合适的。
6.2.2 宿舍建筑集中采暖系统一般为集中计量,采暖管线多为竖向,居室内很难做到没有调节和检修的设施。但用于总体调节和检修的设施应避免设置于居室内,以防造成对居住人员的干扰和不便。
6.2.3 我国地域辽阔,各地经济条件差异很大。许多市政设施不完善的地区,宿舍建筑不能采取集中采暖系统而以煤、薪柴、燃油、燃气等为燃料,设置分散式采暖。煤、薪柴、燃油、燃气等燃烧时产生有害气体,对人的身体健康和安全都具有危害,故此类宿舍应设置烟囱。宿舍毗邻房间共用烟囱可节约建筑面积、减少工程造价,但应采取多排烟孔道组合的烟囱,防止烟气回流及相邻房间相互串烟而造成室内环境污染,甚至危及人员生命。
6.2.4 宿舍公共浴室、公用开水间由于使用中产生大量水蒸气,无排放通道则对室内环境有很大影响。若从外窗排出,对相邻的居室可能产生不利影响。无外窗的卫生间多是居室内的附设卫生间,无法直接对室外通风排气。故条文规定应设排气通风竖井将有害气体从屋顶排出,且竖井应有防回流构造,防止相邻房间串味。
6.2.5 为保证卫生间的有效排气,在其门下设一定的进风通道是必要的。具体门下的进风通道面积,应根据不同卫生间的空间体积进行设计。
6.2.6 我国大部分地区夏季均需在室内采取降温措施,在宿舍居室中安装电风扇是经济可行的方式。电风扇的形式要满足使用要求,同时要保证安全。如用吊扇由于无防护网存在不安全隐患,且居室的层高也要适当提高,增加了建筑造价。
6.2.7 根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的热工分区,夏热冬暖和夏热冬冷地区的主要分区指标——最热月平均温度的下限是25℃。据此作为安装空调设备或预留安装空调设备条件的界限。随着经济条件的提高越来越多的宿舍安装了空调设备,大大改善了居住条件。由于经济或其他原因安装不了空调设备的宿舍,如果预留了安装空调设备的条件,将为今后的持续发展打下基础。
6.2.8 分体空调设备的室外机若随意安装对建筑立面的美观有很大影响,应统一设计。冷凝水随意排放有碍环境卫生及他人的正常生活,应有组织排放。
