【已作废】宿舍建筑设计规范 JGJ36-2005
4.4 层高和净高
4.4.1 居室在采用单层床时,层高不宜低于2.80m;在采用双层床或高架床时,层高不宜低于3.60m。
4.4.2 居室在采用单层床时,净高不应低于2.60m;在采用双层床或高架床时,净高不应低于3.40m。
4.4.3 辅助用房的净高不宜低于2.50m。
条文说明
4.4.1 鉴于现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096的第3.6.1条规定“普通住宅层高宜为2.80m”,宿舍使用人数比住宅多,因此宿舍建筑采用单层床的居室层高不宜低于2.80m也是合适的。
调查中发现宿舍中采用双层床及高架床的现象非常普遍,层高普遍在3.20~3.60m,按双层床及高架床的上下层人的活动空间分析,也考虑到各种气候条件,双层床及高架床的居室层高不宜低于3.60m是符合实际情况的。
4.4.2 居室内采用单层床时,依据中国建筑科学研究院《有关住宅净高与自然通风问题》研究报告中的测定数据,认为最低净高为2.50m是符合卫生要求的。故采用单层床的净高最低标准为2.60m是合适的。调查中也发现实际使用情况良好。
居室内采用双层床及高架床时,一般床面距楼地面高度为1.70m,1.80m高的人在上铺跪着整理床铺所需高度为1.30m,坐着穿衣举手高度为1.20m,加上夏天挂蚊帐,净高3.40m是能满足居住要求的。
4.4.3 辅助用房的净高不宜低于2.50m。此高度符合淋浴器和高位水箱的低限安装高度。
