给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008
附录G 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法
G.0.1 钢筋混凝土结构外观质量缺陷,应根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表G.0.1 的规定进行评定。
表G.0.1 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定
| 名称 | 现 象 | 严 重 缺 陷 | 一 般 缺 陷 |
| 露筋 | 钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋部位 | 其他钢筋有少量 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 结构主要受力部位 | 其他部位有少量 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度超过保护层厚度 | 结构主要受力部位 | 其他部位有少量 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 结构主要受力部位 | 其他部位有少量 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 结构主要受力部位 | 其他部位有少量 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 结构主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位 | 结构连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位基础不影响结构传力性能的缺陷 |
| 外形 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 | 清水混凝土结构有影响使用功能或装饰效果的缺陷 | 其他混凝土结构不影响使用功能的缺陷 |
| 外表 | 结构表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 | 具有重要装饰效果的清水混凝土结构缺陷 | 其他混凝土结构不影响使用功能的缺陷 |
条文说明
给排水管道工程现浇混凝土施工质量验收中外观(观感)质量评定,需对钢筋混凝土结构外观质量缺陷较科学地进行评定,表G.0.1参考了《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002第8.1.1条的相关规定。