多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010
6.4验收
6.4.1多联机空调系统工程验收时,应检查验收资料,并应包括下列文件及记录:
1 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;
2 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告,其格式可按本规程附录A表A-1;
3 隐蔽工程检查验收记录,其格式可按本规程附录A表A-2;
4 制冷系统气密性试验记录,其格式可按本规程附录A表A-3;
5 设备单机试运转记录,其格式可按本规程附录A表A-4、表A-5、表A-6;
6 系统联合试运转记录,其格式可按本规程附录A表A-7;
7 综合效果检验验收记录,其格式可按本规程附录A表A-8;
8 风管系统、制冷剂管道系统安装及检验记录,其格式可按本规程附录A表A-1。
条文说明
6.4.1本条说明了多联机空调系统工程验收时,应检查验收资料的内容。