多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010
5.7风管的安装
5.7.1多联机空调系统工程风管安装应包括新排风系统的安装和风机连接风管的安装。
5.7.2风管系统的安装应符合国家现行标准《通风管道技术规程》JGJ 141的有关规定。风管穿越防火墙处应设防火阀,防火阀两侧2m范围内的风管及保温材料应采用非燃烧材料,穿过处的空隙应采用非燃烧材料填塞。
条文说明
5.7.2风管的安装在《通风管道技术规程》JGJ 141-2004中有详细的规定。