给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008
附录E 闭气法试验
E.0.1 将进行闭气检验的排水管道两端用管堵密封,然后向管道内填充空气至一定的压力,在规定闭气时间测定管道内气体的压降值。检验装置如图E.0.1所示。

1.膜盒压力表;2.气阀;3.管堵塑料封板;4.压力表;
5.充气嘴;6.混凝土排水管道;7.空气压缩机;
8.温度传感器;9.密封胶圈;10.管堵支撑脚
E.0.2 检验步骤应符合下列规定:
1 对闭气试验的排水管道两端管口与管堵接触部分的内壁应进行处理,使其洁净磨光;
2 调整管堵支撑脚,分别将管堵安装在管道内部两端,每端接上压力表和充气罐,如图E.0.1所示;
3 用打气筒向管堵密封胶圈内充气加压,观察压力表显示至0.05~0.20MPa,且不宜超过0.20MPa,将管道密封;锁紧管堵支撑脚,将其固定;
4 用空气压缩机向管道内充气,膜盒表显示管道内气体压力至3000Pa,关闭气阀,使气体趋于稳定,记录膜盒表读数从3000Pa降至2000Pa历时不应少于5min;气压下降较快,可适当补气;下降太慢,可适当放气;
5 膜盒表显示管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,在满足该管径的标准闭气时间规定(见本规范表9.4.4),计时结束,记录此时管内实测气体压力P,如P≥1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格;管道闭气试验记录表如表E.0.2;
施工单位: 试验负责人:
监理单位: 设计单位:
建设单位: 记录员:
6 管道闭气检验完毕,必须先排除管道内气体,再排除管堵密封圈内气体,最后卸下管堵;
7 管道闭气检验工艺流程应符合图E.0.2规定。
E.0.3 漏气检查应符合下列规定:
1 管堵密封胶圈严禁漏气。
检查方法:管堵密封胶圈充气达到规定压力值2min后,应无压降。在试验过程中应注意检查和进行必要的补气。
2 管道内气体趋于稳定过程中,用喷雾器喷洒发泡液检查管道漏气情况。
检查方法:检查管堵对管口的密封,不得出现气泡;检查管口及管壁漏气,发现漏气应及时用密封修补材料封堵或作相应处理;漏气部位较多时,管内压力下降较快,要及时进行补气,以便作详细检查。

表E.0.2 管道闭气检验记录表
| 工程名称 | ||||||||||
| 施工单位 | ||||||||||
| 起止井号 | 号井段至______号井段 ______共 _____m | |||||||||
| 管径 | φ____mm____管 | 接口种类 | ||||||||
| 试验日期 | 试验次数 |
第____次 共____次 |
环境温度 | ℃ | ||||||
| 标准闭气时间(s) | ||||||||||
| ≥1600mm管道的内压修正 | 起始温度T1(s) | 终止温度T2(s) | 标准闭气时间时的管内压力值P(Pa) |
修正后管内气体压降值ΔP (Pa) |
||||||
| 检验结果 | ||||||||||
监理单位: 设计单位:
建设单位: 记录员:
本规范规定钢筋混凝土类无压管道可选用闭气试验,引用了天津市工程建设标准《混凝土排水管道工程检验标准》(备案号J 10 454-2004)的部分内容。