多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010
5.5制冷剂的充注与回收
5.5.1多联机空调系统应根据产品制造商的技术资料中提供的方法充注相应量的制冷剂。
5.5.2充注制冷剂,应符合下列规定:
1 制冷剂应符合设计要求。
2 应先将系统抽真空,其真空度应符合设备技术文件的规定,然后将装制冷剂的钢瓶与系统的注液阀接通;当制冷剂的含水率不能满足要求时,制冷剂系统的注液阀前应加干燥过滤器,使制冷剂注入系统。
3 当系统内的压力升至(0.1~0.2)MPa(表压)时,应进行全面检查并应确认无泄漏、无异常情况后,再继续充注制冷剂。
4 当系统压力与钢瓶压力相同时,可开动压缩机,加快制冷剂的充注速度。
5 制冷剂充注的总量应符合设计或设备技术文件的规定。
6 制冷剂的充注宜在系统的低压侧进行。制冷剂R22可采用气态充注或者液态充注,制冷剂R410A和R407C必须采用液态充注。
5.5.3当多联机空调系统需要排空制冷剂进行维修时,应使用专用回收机对系统内剩余的制冷剂回收。
5.5.4当发现有泄漏需要补焊修复时,必须将修复段的氟利昂排空。
条文说明
5.5.1多联机空调机组出厂时,会在室外机组内充注制冷剂,由于系统的安装管长不同,实际安装时还需要追加充注相应量的制冷剂。追加的制冷剂量应根据产品制造商技术资料提供的方法进行计算。
5.5.2R410A和R407C制冷剂属于混合型制冷剂,如采用气态充注的方式,充注到系统中的制冷剂成分容易发生变化,不能保证制冷剂的热力性质,影响系统的效能。因此本条对充注状态作出了规定。
5.5.3氢氯氟烃、氢氟烃及其混合制冷剂在排放时形成温室气体,对地球大气层产生污染,为了保护人类的生存环境,减少大气中的排放,在制冷剂需要排空时,要使用回收机回收。
- 上一节:5.4制冷剂管道的施工
- 下一节:5.6空调水系统管道与设备的安装
