给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008
附录D 闭水法试验
D.0.1 闭水法试验应符合下列程序:
1 试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h;
2 试验水头应按本规范第9.3.4条的规定确定;
3 试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min;
4 实测渗水量应按下式计算:
式中:q——实测渗水量(L/(min·m));
W——补水量(L);
T——实测渗水观测时间(min);
L——试验管段的长度(m)。
D.0.2 闭水试验应作记录,记录表格应符合表D.0.2的规定。
施工单位: 试验负责人:
监理单位: 设计单位:
建设单位: 记录员:
表D.0.2 管道闭水试验记录表
| 工程名称 | 试验日期 | 年 月 日 | ||||||
| 桩号及地段 | ||||||||
| 管道内径(mm) | 管材种类 | 接口种类 | 试验段长度(m) | |||||
| 试验段上游设计水头(m) | 试验水头 (m) | 允许渗水量[m³/(24h·km)] | ||||||
| 渗水量测定记录 | 次数 | 观测起始时间T1 | 观测结束时间T2 |
恒压时间 T(min) |
恒压时间内补入的水量W(L) | 实测渗水量q[L/(min·m)] | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 折合平均实测渗水量[m³/(24h·km)] | ||||||||
| 外观记录 | ||||||||
| 评语 | ||||||||
监理单位: 设计单位:
建设单位: 记录员:
条文说明
本规范规定无压管道可选用闭水试验,并沿用了原“规范”附录B内容。