建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
检查数量:全数检查。
检验方法:观察并检查试焊接头的力学性能试验报告。
7.3.2 绕丝应连续,间距应均匀;在施力绷紧的同时,尚应每隔一定距离以点焊加以固定;绕丝的末端也应与原钢筋焊牢。绕丝焊接固定完成后,尚应在钢丝与原构件表面之间有未绷紧部位打入钢片予以楔紧。
检查数量:全数检查。
检验方法:锤击法检查。
7.3.3 混凝土面层的施工,可根据工程实际情况和施工单位经验选用人工浇筑法或喷射法。当采用人工浇筑时,其施工过程控制应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定;其检查数量及检验方法也应按该规范的规定执行。当采用喷射法时,其施工过程控制应符合有关喷射混凝土加固技术的规定。其检查数量及检验方法也应按该规程执行。
7.3.4 绕丝的净间距应符合设计规定,且仅允许有3mm负偏差。
检查数量:每个构件抽检绕丝间距3处。
检验方法:钢尺量测。
检查数量:按该规范或规程的要求确定。
检验方法:检查施工记录。
7.3.6 混凝土面层浇筑完毕后,应按本规范第5.3.4条的规定及时进行养护。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察、检查施工记录。
7.3 绕丝施工
(Ⅰ)主控项目
7.3.1 绕丝前,应采用间歇点焊法将钢丝及构造钢筋的端部焊牢在原构件纵向钢筋上。若混凝土保护层较厚,焊接构造钢筋时,可在原纵向钢筋上加焊短钢筋作为过渡。检查数量:全数检查。
7.3.5 混凝土面层模板的架设,当采用人工浇筑时,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。当采用喷射法时,应符合有关喷射混凝土加固技术的规定。检查数量:按该规范或规程的要求确定。
检验方法:检查施工记录。
7.3.6 混凝土面层浇筑完毕后,应按本规范第5.3.4条的规定及时进行养护。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察、检查施工记录。
条文说明
7.3.1、7.3.2 在原构件钢筋上通过焊接固定钢丝及构造钢筋时,之所以应采用间歇点焊法,主要是为了保护原钢筋不致因焊接温度过高而降低其承载力,甚至危及结构的安全。
7.3.3 混凝土面层的施工从浇筑质量和受力性能来说,喷射混凝土优于人工浇筑混凝土,但由于一般施工人员很难控制喷射的回弹率,致使回弹所造成的废料量居高不下。因此,本规范将两种施工方法并列,任由施工单位进行选择。
7.3.4 绕丝的间距决定着这种加固方法对原构件混凝土的约束能力。因此,必须严格执行设计规定。绕丝间距的允许偏差及其抽查数量系按工程经验确定。
7.3.5 分别参见本规范所引用的两本标准的有关条文及其说明。
7.3.6 参见本规范第5.3.4条的条文说明。
