给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008
附录C 注水法试验
C.0.1 压力升至试验压力后开始计时,每当压力下降,应及时向管道内补水,但最大压降不得大于0.03MPa,保持管道试验压力恒定,恒压延续时间不得少于2h,并计量恒压时间内补入试验管段内的水量;
C.0.2 实测渗水量应按下列公式(C.0.1)计算:
式中:q——实测渗水量(L/min·km);
W——恒压时间内补入管道的水量(L);
T——从开始计时至保持恒压结束的时间(min);
L——试验管段的长度(m)。
C.0.3 注水法试验应进行记录,记录表格可见表C.0.3的规定。
施工单位: 试验负责人:
监理单位: 设计单位:
使用单位: 记录员:
C.0.2 实测渗水量应按下列公式(C.0.1)计算:

W——恒压时间内补入管道的水量(L);
T——从开始计时至保持恒压结束的时间(min);
L——试验管段的长度(m)。
C.0.3 注水法试验应进行记录,记录表格可见表C.0.3的规定。
表C.0.3 注水法试验记录表
| 工程名称 | 试验日期 | 年 月 日 | ||||||
| 桩号及地段 | ||||||||
| 管道内径(mm) | 管材种类 | 接口种类 | 试验段长度(m) | |||||
| 工作压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 15min降压值(MPa) | 允许渗水量[L/(min·km] | |||||
| 渗水量测定记录 | 次数 | 达到试验压力的时间t1 | 恒压结束时间t2 | 恒压时间T(min) | 恒压时间内补入的水量W(L) | 实测渗水量q[L/(min·m)] | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 折合平均实测渗水量[L/(min·km)] | ||||||||
| 外观 | ||||||||
| 评语 | ||||||||
监理单位: 设计单位:
使用单位: 记录员:
条文说明
本规范规定压力管道的水压试验应采用注水法试验,内容系在原“规范”附录A基础上修订的。