多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010
5.2室内机安装
5.2.1安装机组时,应留有足够的检修保养空间,同时应满足整体美观要求。
5.2.2吊装的室内机吊环下侧应采用双螺母进行固定。
5.2.3现场安装的室内机应进行防尘保护。
5.2.4风管式室内机与管道之间宜采用软连接。
条文说明
5.2.1机组送风口前的空间内不能受障碍物阻挡,设备配管和电气盒侧应留有维修空间,以保证正常的送风效果和检修空间。
5.2.2室内机在运转中会产生振动,如固定不牢会使室内机倾斜,发生漏水或产生振动噪声,因此,要采用双螺母进行固定,防止螺母由于振动造成松脱。
5.2.3由于施工现场环境较差,设备直接暴露于现场容易污染室内机翅片及过滤网,造成不必要的损失。因此室内机安装完成后要及时进行防尘保护,防止其他工序污染设备。
5.2.4采用软连接可以保证风管的荷载不传到室内机上,同时有利于风管的伸缩和防止因振动产生的固体噪声。
