多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010
4.1 一般规定
4.1.1多联机空调系统工程中采用的多联式空调(热泵)机组以及新风处理设备等均应符合国家现行相关产品标准的规定。
4.1.2多联机空调系统工程中使用的设备与材料应经进场检查确认合格后,方可使用。
条文说明
4.1.1多联机空调系统工程中采用的多联式空调(热泵)机组及新风处理设备应按《多联式空调(热泵)机组》GB/T 18837-2002和《空气-空气能量回收装置》GB 21087-2007生产,并达到《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008的要求。
4.1.2多联机空调系统工程使用的设备、管道、绝热材料等是否完好、合格,与设计要求是否一致,是决定工程合格的重要因素,应对使用的设备与材料进场检查确认。