建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB50601-2010
B.2 接地体和等电位连接导体的材料、规格
B.2.1 接地体的材料、结构和最小尺寸要求应符合表B.2.1的规定。
3铜绞线、单根圆铜、单根扁铜也可采用镀锡;
4铜应与钢结合良好;
5裸圆钢、裸扁钢和钢绞线作为接地体时,只有在完全埋在混凝土中时才允许采用;
6裸扁钢或热镀锌扁钢、热镀锌钢绞线,只适用于与建筑物内的钢筋或钢结构每隔5m的连接;
7不锈钢中铬大于等于16 %,镍大于等于5 %,钼大于等于2 %,碳小于等于0.08 % ;
8截面面积允许误差为-3%
9不同截面的型钢,其截面不小于290mm2,最小厚度为3mm。如可用50mm×50mm×3m的角钢作垂直接地体。
B.2.2 防雷装置各连接部件的最小截面面积应符合表B.2.2的规定。
表B.2.1 接地体的材料、结构和最小尺寸


续表B.2.1

注:1镀锌层应光滑连贯、无焊剂斑点,镀锌层至少圆钢镀层厚度22.7g/m2、扁钢镀层厚度32.4g/m2;
2热镀锌之前螺纹应先加工好;3铜绞线、单根圆铜、单根扁铜也可采用镀锡;
4铜应与钢结合良好;
表B.2.2 防雷装置各连接部件的最小截面面积


注:连接单台或多台Ⅰ级分类试验或D1类SPD的单根导体的最小截面面积的计算方法,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第5.1.2条的规定。