建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB50601-2010
4.2 接地装置安装工序
4.2.1 自然接地体底板钢筋敷设完成,应按设计要求做接地施工,应经检查确认并做隐蔽工程验收记录后再支模或浇捣混凝土。
4.2.2 人工接地体应按设计要求位置开挖沟槽,打入人工垂直接地体或敷设金属接地模块(管)和使用人工水平接地体进行电气连接,应经检查确认并做隐蔽工程验收记录。
4.2.3 接地装置隐蔽应经检查验收合格后再覆土回填。
4.2.2 人工接地体应按设计要求位置开挖沟槽,打入人工垂直接地体或敷设金属接地模块(管)和使用人工水平接地体进行电气连接,应经检查确认并做隐蔽工程验收记录。
4.2.3 接地装置隐蔽应经检查验收合格后再覆土回填。