建筑深基坑工程施工安全技术规范 JGJ311-2013
9.4 软土基坑工程
9.4.1 对高灵敏度软土基坑,施工和使用过程中,应采取措施减少临近交通道路或其他扰动源对土的扰动。
9.4.2 基坑开挖时应对软土的触变性和流动性采取措施,当采用排桩保护时,必须进行桩间土的保护,防止软土侧向挤出。当周边有建(构)筑物时,宜设置截水帷幕保护桩间土。
9.4.3 软土基坑围护结构施工,应采取合适的施工方法,减少对软土的扰动,控制地层位移对周边环境的影响。
9.4.4 紧邻建(构)筑物的软土基坑开挖前宜进行土体加固,并应进行加固效果检测,达到设计要求后方可开挖。
9.4.5 在基坑内进行工程桩施工应符合下列规定:
1 桩顶上部应预留一定厚度的土层,严禁在临近基坑底部形成空孔,必要时对被动区或坑脚土体进行预加固。
2 应减少对基坑底部土体的扰动。
3 应缩短临近基坑侧壁工程桩混凝土的凝固时间。
4 应采用分区隔排、间隔施工,减少对土的集中扰动。
5 应控制钻进和施工速度,防止剪切液化的发生。
9.4.1 当需要在高灵敏度软土中开挖基坑时,振动控制是基坑安全最主要的环节,位于交通干道的基坑工程,对振动源控制比较困难,因此,应对土的强度指标进行折减、采用对土层扰动较小的施工工艺和工法,并主要以控制施工速度、孔隙水压力来减少对土体强度的影响。
9.4.3、9.4.4 软土中的基坑工程,开挖前应在勘察和实地调查的基础上确定土体加固项目、方法和要求,并宜采用地下连续墙等空间刚度较大的围护结构,以控制由围护结构施工所引起的地层位移对周边环境产生的影响。
主要的加固项目包括:地下连续墙墙底注浆加固,主动土压力区土体稳定加固,被动区加固,桩间土加固,基坑挡墙转角处外侧因斜撑作用而形成的大抗力被动区的土体加固,以及为槽壁稳定而在槽壁两侧进行的土体加固等;主要土体加固方法可采用水泥搅拌桩、旋喷注浆、注浆、振冲碎石桩等。
9.4.3、9.4.4 软土中的基坑工程,开挖前应在勘察和实地调查的基础上确定土体加固项目、方法和要求,并宜采用地下连续墙等空间刚度较大的围护结构,以控制由围护结构施工所引起的地层位移对周边环境产生的影响。
主要的加固项目包括:地下连续墙墙底注浆加固,主动土压力区土体稳定加固,被动区加固,桩间土加固,基坑挡墙转角处外侧因斜撑作用而形成的大抗力被动区的土体加固,以及为槽壁稳定而在槽壁两侧进行的土体加固等;主要土体加固方法可采用水泥搅拌桩、旋喷注浆、注浆、振冲碎石桩等。