电力调度通信中心工程设计规范 GB/T50980-2014
6.5 供电系统节能技术要求
6.5.1 不间断电源及直流电源等电源设备宜设置在负荷中心,并应合理选择线路路径,降低线路损耗。
6.5.2 不间断电源供电宜选择配置谐波抑制系统;谐波电流应满足现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549有关规定的要求。当交流供电系统内总谐波电流含量大于10%时应配置滤波器。