城镇燃气设计规范 GB50028-2006(2020年版)
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            8.12 通信和绿化【已废止】
	(注:住建部公告 第992号:2016年8月1日起,第8章内容废止;替代规范:《液化石油气供应工程设计规范 》GB51142-2015)
	
	8.12.1 液化石油气供应基地、气化站、混气站内至少应设置1台直通外线的电话。
	    年供应量大于10000t的液化石油气供应基地和供应居民50000户以上的气化站、混气站内宜设置电话机组。
	8.12.2 在具有爆炸危险场所使用的电话应采用防爆型。
	8.12.3 液化石油气供应基地、气化站、混气站内的绿化应符合下列要求:
	    1 生产区内严禁种植易造成液化石油气积存的植物;
	    2 生产区四周和局部地区可种植不易造成液化石油气积存的植物;
	    3 生产区围墙2m以外可种植乔木;
	    4 辅助区可种植各类植物。
	 
  