建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010
6.4 预制板块面层
6.4.1 预制板块面层采用水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块,应在结合层上铺设。
6.4.2 在现场加工的预制板块应按本规范第5章的有关规定执行。
6.4.3 水泥混凝土板块面层的缝隙中,应采用水泥浆(或砂浆)填缝;彩色混凝土板块、水磨石板块、人造石板块应用同色水泥浆(或砂浆)擦缝。
6.4.4 强度和品种不同的预制板块不宜混杂使用。
6.4.5 板块间的缝隙宽度应符合设计要求。当设计无要求时,混凝土板块面层缝宽不宜大于6mm,水磨石板块、人造石板块间的缝宽不应大于2mm。预制板块面层铺完24h后,应用水泥砂浆灌缝至2/3高度,再用同色水泥浆擦(勾)缝。
检验方法:观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。
检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
6.4.7 预制板块面层所用板块产品进入施工现场时,应有放射性限量合格的检测报告。
检验方法:检查检测报告。
检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
6.4.8 面层与下一层应粘合牢固、无空鼓(单块板块边角允许有局部空鼓,但每自然间或标准间的空鼓板块不应超过总数的5%)。
检验方法:用小锤轻击检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
检验方法:观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.4.10 预制板块面层应平整洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,镶嵌正确。
检验方法:观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.4.11 面层邻接处的镶边用料尺寸应符合设计要求,边角应整齐、光滑。
检验方法:观察和用钢尺检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.4.12 踢脚线表面应洁净,与柱、墙面的结合应牢固。踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求,且均匀一致。
检验方法:观察和用小锤轻击及钢尺检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.4.13 楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。踏步板块的缝隙宽度应一致;楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。
检验方法:观察和用钢尺检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.4.14 水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。
检验方法:按本规范表6.1.8中的检验方法检验。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。
6.4.6 预制板块面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。6.4.9 预制板块表面应无裂缝、掉角、翘曲等明显缺陷。检验方法:观察检查。
6.4.1 本条阐明了预制板块面层分为水泥混凝土、水磨石、人造石等板材。玉晶石、微晶石板块属于人造石板块。
6.4.2 本条对现场加工的预制板块提出质量验收规定。
6.4.3 本条对不同色泽的预制板材填缝材料提出验收规定,若设计有要求,按设计要求验收。
6.4.4 本条规定了不同品种和强度等级的预制板块的使用方法。
6.4.5 本条规定了预制板块面层缝隙的处理方法。
6.4.7 本条基于环保要求,提出进场的预制板块材料应有放射性限量合格的检测报告,并提出了检验方法、检查数量。
6.4.8 本条规定了面层与基层的结合要求和检验方法、检查数量。
6.4.10 本条对预制板块的观感质量提出要求和检验方法、检查数量。
6.4.11 本条对面层镶边的观感质量提出要求和检验方法、检查数量。
6.4.12 本条对踢脚线质量提出要求和检验方法、检查数量。
6.4.13 本条对楼梯和台阶踏步的质量提出要求和检验方法、检查数量。
6.4.14 本条提出预制板块面层表面质量的允许偏差值和检验方法、检查数量。6.4.6 本条对预制板块的材料提出要求和检验方法、检查数量。6.4.7 本条基于环保要求,提出进场的预制板块材料应有放射性限量合格的检测报告,并提出了检验方法、检查数量。
6.4.8 本条规定了面层与基层的结合要求和检验方法、检查数量。
Ⅱ 一般项目
6.4.9 本条对预制板块的缺陷作出规定,提出了检验方法、检查数量。