建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010
5.9 涂料面层
5.9.1 涂料面层应采用丙烯酸、环氧、聚氨酯等树脂型涂料涂刷。
5.9.2 涂料面层的基层应符合下列规定:
1 应平整、洁净;
2 强度等级不应小于C20;
3 含水率应与涂料的技术要求相一致。
5.9.3 涂料面层的厚度、颜色应符合设计要求,铺设时应分层施工。
检验方法:观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。
检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
5.9.5 涂料进入施工现场时,应有苯、甲苯十二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)和游离甲苯二异氰醛酯(TDI)限量合格的检测报告。
检验方法:检查检测报告。
检查数量:同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
5.9.6 涂料面层的表面不应有开裂、空鼓、漏涂和倒泛水、积水等现象。
检验方法:观察和泼水检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
检验方法:观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.9.8 涂料面层应光洁,色泽应均匀、一致,不应有起泡、起皮、泛砂等现象。
检验方法:观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.9.9 楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。
检验方法:观察和用钢尺检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.9.10 涂料面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。
检验方法:按本规范表5.1.7中的检验方法检验。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。
5.9.2 涂料面层的基层应符合下列规定:
1 应平整、洁净;
2 强度等级不应小于C20;
3 含水率应与涂料的技术要求相一致。
5.9.3 涂料面层的厚度、颜色应符合设计要求,铺设时应分层施工。
Ⅰ 主控项目
5.9.4 涂料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。5.9.7 涂料找平层应平整,不应有刮痕。检验方法:观察检查。
5.9.1 本条明确了涂料面层所采用涂料的类型。
5.9.2 本条对涂料面层的基层提出要求,其目的是确保面层的施工质量。
5.9.3 本条对面层的厚度、颜色和分层施工提出要求。一般情况下,涂料面层的构造层可分为底涂层和表面层。
5.9.5 本条基于环保要求,提出涂料进入施工现场时,应提供有害物质限量合格的检测报告,并提出了检验方法、检查数量。
5.9.6 本条对面层的施工质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.9.8 本条提出面层的表面观感要求和检验方法、检查数量。
5.9.9 本条对楼梯踏步质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.9.10 本条提出面层质量的允许偏差值和检验方法、检查数量。
5.9.2 本条对涂料面层的基层提出要求,其目的是确保面层的施工质量。
5.9.3 本条对面层的厚度、颜色和分层施工提出要求。一般情况下,涂料面层的构造层可分为底涂层和表面层。
Ⅰ 主控项目
5.9.4 本条对涂料的选用提出要求和检验方法、检查数量。5.9.5 本条基于环保要求,提出涂料进入施工现场时,应提供有害物质限量合格的检测报告,并提出了检验方法、检查数量。
5.9.6 本条对面层的施工质量提出要求和检验方法、检查数量。
Ⅱ 一般项目
5.9.7 本条对涂料的找平施工提出要求和检验方法、检查数量。5.9.8 本条提出面层的表面观感要求和检验方法、检查数量。
5.9.9 本条对楼梯踏步质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.9.10 本条提出面层质量的允许偏差值和检验方法、检查数量。