建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010
5.5 硬化耐磨面层
5.5.1 硬化耐磨面层应采用金属渣、屑、纤维或石英砂、金刚砂等,并应与水泥类胶凝材料拌和铺设或在水泥类基层上撒布铺设。
5.5.2 硬化耐磨面层采用拌和料铺设时,拌和料的配合比应通过试验确定;采用撒布铺设时,耐磨材料的撒布量应符合设计要求,且应在水泥类基层初凝前完成撒布。
5.5.3 硬化耐磨面层采用拌和料铺设时,宜先铺设一层强度等级不小于M15、厚度不小于20mm的水泥砂浆,或水灰比宜为0.4的素水泥浆结合层。
5.5.4 硬化耐磨面层采用拌和料铺设时,铺设厚度和拌和料强度应符合设计要求。当设计无要求时,水泥钢(铁)屑面层铺设厚度不应小于30mm,抗压强度不应小于40MPa;水泥石英砂浆面层铺设厚度不应小于20mm,抗压强度不应小于30MPa;钢纤维混凝土面层铺设厚度不应小于40mm,抗压强度不应小于40MPa。
5.5.5 硬化耐磨面层采用撒布铺设时,耐磨材料应撒布均匀,厚度应符合设计要求;混凝土基层或砂浆基层的厚度及强度应符合设计要求。当设计无要求时,混凝土基层的厚度不应小于50mm,强度等级不应小于C25;砂浆基层的厚度不应小于20mm,强度等级不应小于M15。
5.5.6 硬化耐磨面层分格缝的间距及缝深、缝宽、填缝材料应符合设计要求。
5.5.7 硬化耐磨面层铺设后应在湿润条件下静置养护,养护期限应符合材料的技术要求。
5.5.8 硬化耐磨面层应在强度达到设计强度后方可投入使用。
检验方法:观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:采用拌和料铺设的,按同一工程、同一强度等级检查一次;采用撤布铺设的,按同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
5.5.10 硬化耐磨面层采用拌和料铺设时,水泥的强度不应小于42.5MPa。金属渣、屑、纤维不应有其他杂质,使用前应去油除锈、冲洗干净并干燥;石英砂应用中粗砂,含泥量不应大于2%。
检验方法:观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:同一工程、同一强度等级检查一次。
5.5.11 硬化耐磨面层的厚度、强度等级、耐磨性能应符合设计要求。
检验方法:用钢尺检查和检查配合比试验报告、强度等级检测报告、耐磨性能检测报告。
检查数量:厚度按本规范第3.0.21条规定的检验批检查;配合比试验报告按同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次;强度等级检测报告按本规范第3.0.19条的规定检查;耐磨性能检测报告按同一工程抽样检查一次。
5.5.12 面层与基层(或下一层)结合应牢固,且应无空鼓、裂缝。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间或标准间不应多于2处。
检验方法:观察和用小锤轻击检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.5.14 面层表面应色泽一致,切缝应顺直,不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
检验方法:观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.5.15 踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300mm,且每自然间或标准间不应多于2处。
检验方法:用小锤轻击、钢尺和观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.5.16 硬化耐磨面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。
检验方法:按本规范表5.1.7中的检查方法检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。
5.5.9 硬化耐磨面层采用的材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。5.5.13 面层表面坡度应符合设计要求,不应有倒泛水和积水现象。5.5.1 本条明确了硬化耐磨面层目前常用的材料及铺设方法。
5.5.2 本条对硬化耐磨面层采用拌和料铺设时的配合比和采用撒布铺设时的单位面积撒布量及撒布时间提出要求。
5.5.3 本条提出采用拌和料铺设硬化耐磨面层时,为加强面层与基层的粘结,应先在基层上铺设结合层。
5.5.4 本条提出采用拌和料铺设硬化耐磨面层时,铺设厚度和拌和料强度应符合设计要求,并给出了设计无要求时面层厚度和强度的最小限值。
5.5.5 本条提出采用撒布铺设的硬化耐磨面层,面层厚度、基层的厚度及强度应符合设计要求,并给出了设计无要求时基层的厚度和强度的最小限值。
5.5.6 本条对面层留缝提出要求。
5.5.7 本条强调面层铺设后应养护,以保证面层质量。
5.5.8 本条对面层投入使用时的强度提出要求,以防过早使用影响耐磨效果。
5.5.10 本条对采用拌和料铺设的硬化耐磨面层所用的水泥、金属渣、屑、纤维、石英砂、金刚砂等提出要求和检验方法、检查数量。
5.5.11 本条对硬化耐磨面层的主要技术指标,包括厚度、强度等级、耐磨性能等提出要求和检验方法、检查数量。
硬化耐磨面层的耐磨性能检验应按现行国家标准《无机地面材料耐磨性能试验方法》GB/T 12988的规定执行。
5.5.12 本条对面层结合牢固提出要求和检验方法、检查数量。
5.5.14 本条对面层的表面外观质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.5.15 本条对踢脚线质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.5.16 本条提出硬化耐磨面层质量的允许偏差值和检验方法、检查数量。
5.5.9 本条对硬化耐磨面层采用的材料提出要求和检验方法、检查数量。5.5.13 本条对面层的坡度提出要求和检验方法、检查数量。5.5.14 本条对面层的表面外观质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.5.15 本条对踢脚线质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.5.16 本条提出硬化耐磨面层质量的允许偏差值和检验方法、检查数量。