屋面工程质量验收规范 GB50207-2012
4.4 隔离层
4.4.1 块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间,应设置隔离层。
4.4.2 隔离层可采用干铺塑料膜、土工布、卷材或铺抹低强度等级砂浆。
检验方法:检查出厂合格证和计量措施。
4.4.4 隔离层不得有破损和漏铺现象。
检验方法:观察检查。
检验方法:观察和尺量检查。
4.4.6 低强度等级砂浆表面应压实、平整,不得有起壳、起砂现象。
检验方法:观察检查。
4.4.2 隔离层可采用干铺塑料膜、土工布、卷材或铺抹低强度等级砂浆。
Ⅰ 主控项目
4.4.3 隔离层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证和计量措施。
4.4.4 隔离层不得有破损和漏铺现象。
检验方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
4.4.5 塑料膜、土工布、卷材应铺设平整,其搭接宽度不应小于50mm,不得有皱折。检验方法:观察和尺量检查。
4.4.6 低强度等级砂浆表面应压实、平整,不得有起壳、起砂现象。
检验方法:观察检查。
条文说明
4.4.1 在柔性防水层上设置块体材料、水泥砂浆、细石混凝土等刚性保护层,由于保护层与防水层之间的粘结力和机械咬合力,当刚性保护层胀缩变形时,会对防水层造成损坏,故在保护层与防水层之间应铺设隔离层,同时可防止保护层施工时对防水层的损坏。本条强调了在保护层与防水层之间设置隔离层的必要性,以保证保护层胀缩变形时,不至于损坏防水层。
4.4.2 当基层比较平整时,在已完成雨后或淋水、蓄水检验合格的防水层上面,可以直接干铺塑料膜、土工布或卷材。
当基层不太平整时,隔离层宜采用低强度等级黏土砂浆、水泥石灰砂浆或水泥砂浆。铺抹砂浆时,铺抹厚度宜为10mm,表面应抹平、压实并养护;待砂浆干燥后,其上干铺一层塑料膜、土工布或卷材。
4.4.3 隔离层所用材料的质量必须符合设计要求,当设计无要求时,隔离层所用的材料应能经得起保护层的施工荷载,故建议塑料膜的厚度不应小于0.4mm,土工布应采用聚酯土工布,单位面积质量不应小于200g/m2,卷材厚度不应小于2mm。
4.4.4 为了消除保护层与防水层之间的粘结力及机械咬合力,隔离层必须是完全隔离,对隔离层的破损或漏铺部位应及时修复。
4.4.5、4.4.6 根据基层平整状况,提出了采用干铺塑料膜、土工布、卷材和铺抹低强度等级砂浆的施工要求。
