地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011
8.2 结构裂缝注浆
8.2.1 结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于0.2mm的静止裂缝、贯穿性裂缝等堵水注浆。
8.2.2 裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行。
8.2.3 结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、丙烯酸盐等化学浆液;补强加固的结构裂缝注浆宜选用改性环氧树脂、超细水泥等浆液。
8.2.4 结构裂缝注浆应符合下列规定:
1 施工前,应沿缝清除基面上油污杂质;
2 浅裂缝应骑缝粘埋注浆嘴,必要时沿缝开凿“U”形槽并用速凝水泥砂浆封缝;
3 深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部,孔内安设注浆管或注浆嘴,间距应根据裂缝宽度而定,但每条裂缝至少有一个进浆孔和一个排气孔;
4 注浆嘴及注浆管应设在裂缝的交叉处、较宽处及贯穿处等部位;对封缝的密封效果应进行检查;
5 注浆后待缝内浆液固化后,方可拆下注浆嘴并进行封口抹平。
8.2.5 结构裂缝注浆分项工程检验批的抽样检验数量,应按裂缝的条数抽查10%,每条裂缝检查1处,且不得少于3处。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
8.2.7 结构裂缝注浆的注浆效果必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和压水或压气检查;必要时钻取芯样采取劈裂抗拉强度试验方法检查。
检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
8.2.9 注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
8.2.6 注浆材料及其配合比必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
8.2.7 结构裂缝注浆的注浆效果必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和压水或压气检查;必要时钻取芯样采取劈裂抗拉强度试验方法检查。
Ⅱ 一 般 项 目
8.2.8 注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
8.2.9 注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
条文说明
8.2.1 混凝土结构裂缝严重影响工程结构的耐久性,随着我国经济建设的发展,化学注浆在该领域的应用技术不断创新,有许多成功实例,可满足结构正常使用和工程的耐久性规定。
本条提出结构裂缝注浆的适用范围,宽度大于0.2mm的静止裂缝以及贯穿性裂缝均是混凝土结构的有害裂缝,应采用堵水注浆,符合混凝土结构设计要求。
8.2.2 对于以混凝土承载力为主的受压构件和受剪构件,往往会出现原结构与加固部分先后破坏的各个击破现象,致使加固效果很不理想或根本不起作用。所以混凝土结构加固时,为适应加固结构应力、应变滞后现象,特别要求裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行。
8.2.3 化学注浆材料为真溶液,与掺有膨润土、粉煤灰的水泥灌浆材料相比,可灌性好,胶凝时间可按工程需要调节,粘结强度高。因此,某些工程用水泥灌浆不能解决的问题,采用化学注浆材料处理或进行复合灌浆,基本上都可以满意的解决。注浆材料注入裂缝深部,达到恢复结构的整体性、耐久性及防水性的目的。
化学浆材按其功能与用途可分为防渗堵漏型和加固补强型,但两种类型的化学浆材其功能并非完全分开。聚氨酯虽有较好的堵水效果,而因强度低,不具备对混凝土的补强作用。但聚氨酯中强度较高的油溶性聚氨酯可用于非结构性混凝土裂缝补强;亲水性较好且固化较快的改性环氧浆材对渗流量小的混凝土结构裂缝具有堵水补强功能,但出水量较大的工程不宜用作堵水材料。所以,在实际应用中应根据工程情况合理的选用浆材。
注浆材料的选用与结构裂缝宽度、渗水量大小、常年性渗漏还是季节性渗漏、是否有补强要求等有关。当水量较大时,可选用聚氨酯浆液,水溶性聚氨酯具有流动性好、二次渗透、发泡快等特点,非常适合快速注浆堵水;当水量小时,可选择超细水泥注浆;当结构有补强要求时,可选用环氧树脂或水泥-水玻璃浆液注浆;当渗水较少但空洞大时,可先用水泥浆填充,然后再用化学浆液封堵。
8.2.4 注浆工艺和正确选用注浆设备是裂缝注浆的关键。本条参考了《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90的有关规定,介绍裂缝注浆施工的工艺流程,便于施工过程对质量的控制。要保障注浆工程的处理效果和提高使用的耐久性,首先要对处理工程的使用要求、使用环境和工程的实际状况进行综合分析,正确选用合适的浆材,并要结合选用浆材的特性和工程实际状况制定行之有效的施工方案和工艺,选用合适的注浆设备精心施工,才能达到预期的效果。
8.2.5 本条对结构裂缝注浆分项工程检验批的抽样检验数量作出规定。
8.2.6 对本条说明如下:
1 聚氨酯灌浆材料是以多异氰酸酯与多羟基化合物聚合反应制备的预聚体为主剂,通过灌浆注入基础或结构,与水反应生成不溶于水的具有一定弹性或强度固结体的浆液材料。产品按原材料组成分为两类:水溶性聚氨酯灌浆材料,代号WPU;油溶性聚氨酯灌浆材料,代号OPU。
2 环氧树脂灌浆材料是以环氧树脂为主剂加入固化剂、稀释剂、增韧剂等组分所形成的A、B双组分商品灌浆材料。A组分是以环氧树脂为主的体系,B组分为固化体系。环氧树脂灌浆材料(代号EGR),按初始黏度分为低黏度型(L)和普通型(N)。
高渗透改性环氧材料的应用面在扩大,高渗透改性环氧材料是指具有优异渗透性、可灌性的改性环氧材料,能渗入微米级的岩土孔隙、裂缝,在自然状态下能在混凝土表面通过毛细管道、微孔隙和肉眼看不见的微细裂纹渗入混凝土内,能在压力下灌入渗透系数为10-6cm/s~10-8cm/s的低渗透软弱地层或夹泥层中。我国研发出了如“中化-798—Ⅲ高渗透改性环氧化灌浆材”第三代产品,而且结合工程实际,形成了混凝土专用的防腐、防水、补强、粘结的系列产品,具有高渗透性和优异的力学性能及耐老化性能。
8.2.7 结构裂缝注浆质量检查,一般可采用向缝中通入压缩空气或压力水检验注浆密实情况,也可钻芯取样检查浆体的外观质量,测试浆体的力学性能。封缝养护至一定强度应进行压水或压气检查,压水时可采用掺高锰酸钾、荧光黄试剂的颜色水。压水或压气所用压力不得超过设计注浆压力。
对设计有补强要求的工程,必须进行现场取芯试验,取芯方法如下:
1 起始芯:在第1个25延米注浆完成后,钻取直径50mm的起始芯。芯样由监理工程师指定位置钻取,其钻取深度为裂缝的深度。起始芯要有专用储存箱、按设计要求养护;注意了解和遵从业主对试件附加的要求和测试内容。
2 起始芯和质量见证芯的试验方法:渗透性为直观检验;粘结强度或抗压强度试验可采用混凝土常规法。
3 起始芯测试环氧树脂渗透的程度和粘结强度。其试验规定:渗透性以裂缝深度的90%充满环氧树脂浆液固结体为合格;当有补强要求而检测粘结强度时,应不在粘结面破坏。
4 试验的评定和验收规定:起始芯通过上述试验,达到标准数值,则说明这一区域的注浆作业得以验收;如果起始芯的渗透性和粘结强度测试不合格,则必须分析原因,补充注浆,重新检测,直到符合规定为止;不合格起始芯区域,返工之后,由监理工程师指定的位置钻取“见证芯”,重新按3和4的规定检测。
5 取芯孔应在得到监理工程师的允许后进行充填。有关补强加固的结构裂缝注浆效果,应按《混凝土结构加固设计规范》GB 50367—2006第14.2.3条的规定执行。
8.2.8 结构裂缝注浆钻孔应根据结构渗漏水情况布置,孔深宜为结构厚度的1/3—2/3。
浅裂缝应骑槽粘埋注浆嘴,必要时沿缝开凿“U”形槽并用水泥砂浆封缝;深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部,孔内埋设注浆管。注浆嘴及注浆管设于裂缝交叉处、较宽处、端部及裂缝贯穿处等部位,注浆嘴间距宜为100mm~1000mm,注浆管间距宜为1000mm~2000mm。原则上应做到缝窄应密,缝宽可稀,但每条裂缝至少有一个进浆孔和排气孔。
8.2.9 现场注浆压力试验方法:拆去注浆设备的混合器。将双液输浆管连接到压力测试装置上。压力测试装置由两个独立的压力传感阀组成。关闭阀门,启动注浆泵;待压力表升到0.5MPa后停泵;观测压力表,在2min内的压力不降到0.4MPa为合格。
压力试验频率:压力试验可在每次注浆前进行;交接班或停工用餐后进行;在进行裂缝表面清理的间歇时间进行。
现场进浆比例试验方法:拆去注浆设备的混合器,将双液输浆管连接到比例测试装置上。比例测试装置由两个独立的阀件组成,可通过开启和关闭阀门,控制回流压力来调节,压力表可显示每个阀门的回流压力。关闭阀门,启动注浆泵;待压力升到0.5MPa后停泵;开启阀门,将浆液放入有刻度的容器,观测两个容器内的浆液,是否符合设备的比例参数。
- 上一节:8.1 预注浆、后注浆
- 下一节:9 子分部工程质量验收
