城镇燃气设计规范 GB50028-2006(2020年版)
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            4.8 调峰
	4.8.1 气源厂应具有调峰能力,调峰气量应与外部调峰能力相配合,并应根据燃气输配要求确定。
	    在选定主气源炉型时,应留有一定余量的产气能力以满足用气高峰负荷需要。
	4.8.2 调峰装置必须具有快开、快停能力,调度灵活,投产后质量稳定。
	4.8.3 气源厂的原料和产品的储量应满足用气高峰负荷的需要。
	4.8.4 气源厂设计时,各类管线的口径应考虑用气高峰时的处理量和通过量。混合前、后的出厂煤气,均应设置煤气计量装置。
	4.8.5 气源厂应设置调度室。
	4.8.6 季节性调峰出厂燃气组分宜符合现行国家标准《城市燃气分类》GB/T13611 的规定。
  