4.5 地基基础
4.5.1 地基基础施工除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的有关规定。
4.5.2 构筑物垫层、基础、底板施工前应对下列项目进行复验,符合设计要求和有关规定后方可进行施工:
1 基底标高及基坑几何尺寸、轴线位置;
2 天然岩土地基及地基处理;
3 复合地基、桩基工程;
4 降排水系统。
4.5.3 地基基础的施工方案应包括下列主要内容:
1 地基处理方式的选择,材料、配比,施工工艺和顺序,施工参数,施工机具,地基强度及承载力检验方法;
2 复合地基桩成桩工艺,材料、配比,施工参数,施工机具,承载力检测要求;
3 工程基础桩成桩施工工艺,材料、配比,施工参数,施工机具,承载力检测要求。
4.5.4 施工前应进行施工场地的整理,满足施工机具的作业要求;并应复核施工测量的轴线、水准点;所有施工机具、仪器仪表应进场验收合格,运行正常、安全可靠。
4.5.5 地基处理施工应符合下列规定:
1 灰土地基、砂石地基和粉煤灰地基:应将表层的浮土清除,并应控制材料配比、含水量、分层厚度及压实度,混合料应搅拌均匀;地层遇有局部软弱土层或孔穴,挖除后用素土或灰土分层填实;
2 强夯处理地基:应将施工场地的积水及时排除,地下水位降低到夯层面以下2m;施工应控制夯锤落距、次数、夯击位置和夯击范围;强夯处理的范围宜超出构筑物基础,超出范围为加固深度的1/3~1/2,且不小于3m;对地基透水性差、含水量高的土层,前后两遍夯击应有2~4周的间歇期;
3 注浆加固地基:应根据设计要求及工程具体情况选用浆液材料,并应进行现场试验,确定浆液配比、施工参数及注浆顺序;浆液应搅拌充分、筛网过滤;施工中应严格控制施工参数和注浆顺序;地基承载力、注浆体强度合格率达不到80%时,应进行二次注浆。
4.5.6 复合地基施工应符合下列规定:
1 复合地基桩,应按设计要求进行工艺性试桩,以验证或调整设计参数,并确定施工工艺、技术参数;
2 复合地基桩,应控制所用材料配比,以及桩(孔)位、桩(孔)径、桩长(孔深)、桩(孔)身垂直度的偏差;
3 水泥土搅拌桩,应控制水泥浆注入量、机头喷浆提升速度、搅拌次数;停浆(灰)面宜比设计桩顶高300~500mm;
4 高压旋喷桩,应控制水泥用量、压力、相邻桩位间距、提升速度和旋转速度;并应合理安排成桩施工顺序。详细记录成孔情况;需要扩大加固范围或提高强度时应采取复喷措施;
5 振冲桩,应控制填料粒径、填料用量、水压、振密电流、留振时间和振冲点位置顺序,防止漏振;
6 水泥粉煤灰碎石桩,应控制桩身混合料的配比、坍落度、灌入量和提拔钻杆(或套管)速度、成孔深度;成桩顶标高宜高于设计标高500mm以上;
7 砂桩,应选择适当的成桩方法,控制灌砂量、标高;合理安排成桩施工顺序;
8 土和灰土挤密桩,应控制填料含水量和夯击次数;并应合理安排成桩施工顺序;成桩预留覆盖土层厚度:沉管(锤击、振动)成孔宜为0.50~0.70m,冲击成孔宜为1.20~1.50m;
9 预制桩及灌注桩,应按本规范第4.5.7条的规定执行;
10 复合地基桩施工完成后,应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202规定和设计要求,检验桩体强度和地基承载力。
4.5.7 工程基础桩施工应符合下列规定:
1 成桩工艺、技术参数应满足设计要求;必要时应进行承载力或成桩工艺的试桩;
2 所用的工程材料、预制混凝土桩及钢桩、灌注桩的预制钢筋笼及混凝土进场验收合格;
3 混凝土灌注桩,应控制成孔、清渣、钢筋笼放置、灌注混凝土施工,防止坍(缩)孔和钻孔灌注桩护筒周围冒浆现象;端承桩应复验持力层的岩土性能,或按设计要求对桩底进行处理;
4 沉入桩,应控制沉桩的垂直度、贯入度、标高,桩顶的完整性;接桩施工的间歇时间应符合规定,焊接接桩应做10%的焊缝探伤检验;应按施工工艺、技术参数和地形地貌安排施工顺序;施加桩顶的作用力与桩帽、桩垫、桩身的中心轴线应重合;
5 沉入斜桩时,其倾斜角应符合设计要求,并避免影响后沉入桩施工。
4.5.8 抗浮锚杆、抗浮桩施工应符合下列规定:
1 抗浮锚杆,应采取打入式工艺或压浆工艺;成孔机具符合要求;
2 预制抗浮桩,应按设计要求进行桩身抗裂性能检验;
3 抗浮锚杆、抗浮桩,应按设计要求进行抗拔检验。
4.5.9 构筑物的垫层、基础及底板施工应符合下列规定:
1 对地基面层进行清理;
2 清除成桩顶端的预留高出部分和松散部分;
3 对桩顶的钢筋进行整形、处理;
4 按设计要求或有关规定设置变形缝。
4.5.6 本规范规定了复合地基和桩基施工具体规定,如水泥土搅拌桩、高压旋喷桩、振冲桩、水泥粉煤灰碎石桩、砂桩、土和灰土挤密桩、预制桩及灌注桩,参考了《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202相关内容。