砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011
5.3 一般项目
5.3.1 砖砌体组砌方法应正确,内外搭砌,上、下错缝。清水墙、窗间墙无通缝;混水墙中不得有长度大于300mm的通缝,长度200mm~300mm的通缝每间不超过3处,且不得位于同一面墙体上。砖柱不得采用包心砌法。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:观察检查。砌体组砌方法抽检每处应为3m~5m。
5.3.2 砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:水平灰缝厚度用尺量10皮砖砌体高度折算;竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。
5.3.3 砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验应符合表5.3.3的规定。
表5.3.3 砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验

续表5.3.3


续表5.3.3

条文说明
5.3.1 本条是从确保砌体结构整体性和有利于结构承载出发,对组砌方法提出的基本要求,施工中应予满足。砖砌体的“通缝”系指相邻上下两皮砖搭接长度小于25mm的部位。本次规范修订对混水墙的最大通缝长度作了限制。此外,参考原国家标准《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301—88第6.1.6条对砖砌体上下错缝的规定,将原规范“混水墙中长度大于或等于300mm的通缝每间不超过3处,且不得位于同一面墙体上”修改为“混水墙中不得有长度大于300mm的通缝,长度200mm~300mm的通缝每间不得超过3处,且不得位于同一面墙体上”。
采用包心砌法的砖柱,质量难以控制和检查,往往会形成空心柱,降低了结构安全性。
5.3.2 灰缝横平竖直,厚薄均匀,不仅使砌体表面美观,又使砌体的变形及传力均匀。此外,灰缝增厚砌体抗压强度降低,反之则砌体抗压强度提高;灰缝过薄将使块体间的粘结不良,产生局部挤压现象,也会降低砌体强度。湖南大学曾研究砌体灰缝厚度对砌体抗压强度的影响,经对国内外的一些试验数据进行回归分析后得出影响系数公式。根据该公式分析,对普通砖砌体而言,与标准水平灰缝厚度10mm相比较,12mm水平灰缝厚度砌体的抗压强度降低5.4%;8mm水平灰缝厚度砌体的抗压强度提高6.1%。对多孔砖砌体,其变化幅度还要大些,与标准水平灰缝厚度10mm相比较,12mm水平灰缝厚度砌体的抗压强度降低9.1%;8mm水平灰缝厚度砌体的抗压强度提高11.1%。
砌体竖向灰缝宽度过宽或过窄不仅影响观感质量,而且易造成灰缝砂浆饱满度较差,影响砌体的使用功能、整体性及降低砌体的抗剪强度。因此,在本次规范修订中增加了砖砌体竖向灰缝宽度的规定。
5.3.3 本条所列砖砌体一般尺寸偏差,对整个建筑物的施工质量、建筑美观和确保有效使用面积均会产生影响,故施工中对其偏差应予以控制。
对于钢筋混凝土楼、屋盖整体现浇的房屋,其结构整体性良好;对于装配整体式楼、屋盖结构,国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003—2001经修订后,加强了楼、屋盖结构的整体性规定:在抗震设防地区,预制钢筋混凝土板板端应有伸出钢筋相互有效连接,并用混凝土浇筑成板带,其板端支承长度不应小于60mm,板带宽不小于80mm,混凝土强度等级不应低于C20。
另外,根据工程实践及调研结果看到,实际工程中砌体的轴线位置和墙面垂直度的偏差值均不大,但有时也会出现略大于《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203—2002允许偏差值的规定,这不符合主控项目的验收要求,如要返工将十分困难。鉴于上述分析,墙体轴线位置和墙面垂直度尺寸的最大偏差值按表中允许偏差控制施工质量(允许有20%及以下的超差点的最大超差值为允许偏差值的1.5倍),墙体的受力性能和楼、屋盖的安全性是能保证的。
本次规范修订中,通过工程调查将门窗洞口高、宽(后塞口)的允许偏差由原规范的±5mm增加为±10mm。
- 上一节:5.2 主控项目
- 下一节:6 混凝土小型空心砌块砌体工程
