建筑给水排水制图标准 GB/T50106-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            2.4 管径
	2.4.1 管径的单位应为mm。
	2.4.2 管径的表达方法应符合下列规定:
	    1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
	    2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)等管材,管径宜以外径D×壁厚表示;
	    3 铜管、薄壁不锈钢管等管材,管径宜以公称外径Dw表示;
	    4 建筑给水排水塑料管材,管径宜以公称外径dn表示;
	    5 钢筋混凝土(或混凝土)管,管径宜以内径d表示;
	    6 复合管、结构壁塑料管等管材,管径应按产品标准的方法表示;
	    7 当设计中均采用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
	2.4.3 管径的标注方法应符合下列规定:
	    1 单根管道时,管径应按图2.4.3-1的方式标注;
	    2 多根管道时,管径应按图2.4.3-2的方式标注。
	
	图2.4.3-1 单管管径表示法
	
	图2.4.3-2 多管管径表示法
		条文说明
	
    
	2.4.2 修改条文。对铜管、不锈钢管的管径表示方法作了修改;删除了不常用的陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等。
1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示,如DN15、DN50等;
2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)等管材,管径宜以外径D×壁厚表示,如D108×4、D159×4.5等;
3 铜管、薄壁不锈钢管等管材,管径宜以公称外径Dw表示,如Dw18、Dw67等;
4 建筑给水排水塑料管材,管径宜以公称外径dn表示,如dn63、dn110等,
5 钢筋混凝土(或混凝土)管,管径宜以内径d表示,如d230、d380等。
