严禁上传、处理、发送、转发涉密信息
蒸发冷却制冷系统工程技术规程 JGJ342-2014
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 总则
2 术语
3 设计
3.1 一般规定
3.2 室内外设计计算参数
3.3 系统设计
3.4 消声与隔振
3.5 监测和控制
4 设备与材料
4.1 一般规定
4.2 设备要求
4.3 材料要求
5 施工安装
5.1 一般规定
5.2 空调风系统管道与设备的安装
5.3 空调水系统管道与设备的安装
5.4 防腐与绝热
6 调试、验收、综合效果检验
6.1 一般规定
6.2 调试
6.3 竣工验收
6.4 综合效果检验
本规程用词说明
引用标准名录