- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 基本规定
- 4 会议讨论系统
- 4.1 系统分类与组成
- 4.2 功能设计要求
- 4.3 性能设计要求
- 4.4 主要设备设计要求
- 5 会议同声传译系统
- 5.1 系统分类与组成
- 5.2 功能设计要求
- 5.3 性能设计要求
- 5.4 主要设备设计要求
- 6 会议表决系统
- 6 会议表决系统
- 6 会议表决系统
- 6.1 系统分类与组成
- 6.2 功能设计要求
- 6.3 性能设计要求
- 6.4 主要设备设计要求
- 7 会议扩声系统
- 7.1 系统分类和组成
- 7.2 功能设计要求
- 7.3 性能设计要求
- 7.4 主要设备设计要求
- 8 会议显示系统
- 8.1 系统分类与组成
- 8.2 功能设计要求
- 8.3 性能设计要求
- 8.4 主要设备设计要求
- 9 会议摄像系统
- 9.1 系统分类与组成
- 9.2 功能设计要求
- 9.3 性能设计要求
- 9.4 主要设备设计要求
- 10 会议录制和播放系统
- 10.1 系统分类与组成
- 10.2 功能设计要求
- 10.3 性能设计要求
- 10.4 主要设备设计要求
- 11 集中控制系统
- 11 集中控制系统
- 11 集中控制系统
- 11.1 系统分类与组成
- 11.2 功能设计要求
- 11.3 主要设备设计要求
- 12 会场出入口签到管理系统
- 12.1 系统分类与组成
- 12.2 功能设计要求
- 12.2 功能设计要求
- 12.3 性能设计要求
- 12.4 主要设备设计要求
- 13 会议室、控制室要求
- 13.1 物理位置要求
- 13.2 环境要求
- 13.3 建筑声学要求
- 13.4 供电系统
- 13.5 接地系统
- 14 线路要求
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
京公网安备110105014475