- 前 言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 总平面布置
- 3.1 一般规定
- 3.2 防火间距
- 3.3 道路及绿化
- 3.4 围墙
- 4 工艺设施
- 4.1 一般规定
- 4.2 工艺布置
- 4.3 煤气系统
- 4.4 氮气密封系统
- 4.5 润滑油系统
- 4.6 液压系统
- 4.7 给排水系统
- 5 煤气余压发电设备
- 5.1 一般规定
- 5.2 透平膨胀机
- 5.3 发电机及励磁机
- 5.4 大型阀门
- 6 电力设施
- 6.1 电力系统
- 6.2 电气设备
- 6.3 防雷及接地
- 7 过程检测及控制
- 7.1 过程控制及检测项目
- 7.2 控制系统配置
- 7.3 控制系统功能
- 8 辅助设施
- 8.1 建筑结构
- 8.2 给排水
- 8.3 采暖通风
- 8.4 火灾报警和通信
- 9 安全与环保
- 9.1 安全
- 9.2 环境保护
- 10 安装验收及调试开车
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装及验收
- 10.3 调试开车
- 10.4 维护使用
- 附录A TRT系统过程检测、报警及连锁项目一览表
- 附录B 工作地点噪声声级卫生限值
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
京公网安备110105014475