- 前言
- 1 总则
- 2 术语、缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 基本规定
- 4 建筑装饰装修
- 4.1 一般规定
- 4.2 墙、柱、顶涂装工程
- 4.3 地面涂装工程
- 4.4 高架地板
- 4.5 吊顶工程
- 4.6 墙体工程
- 4.7 门窗安装工程
- 5 净化空调系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 风管及部件
- 5.3 风管系统安装
- 5.4 净化空调设备安装
- 5.5 系统调试
- 6 排风及废气处理
- 6.1 一般规定
- 6.2 风管、附件
- 6.3 排风系统安装
- 6.4 废气处理设备安装
- 6.5 系统调试
- 7 配管工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 碳素钢管道安装
- 7.3 不锈钢管道安装
- 7.4 BA/EP不锈钢管道安装
- 7.5 PP/PE管道安装
- 7.6 PVDF管道安装
- 7.7 PVC管道安装
- 7.8 配管检验和试验
- 8 消防、安全设施安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 管线安装
- 8.3 消防、安全设备安装
- 9 电气设施安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气线路安装
- 9.3 电气设备安装
- 9.4 防雷及接地设施安装
- 10 微振控制设施施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 微振控制设施施工
- 11 噪声控制设施安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 噪声控制设施安装
- 12 特种设施安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 高纯气体、特种气体供应设施安装
- 12.3 纯水供应设施安装
- 12.4 化学品供应设施安装
- 13 生产设备安装
- 13.1 一般规定
- 13.2 设备安装
- 13.3 二次配管配线
- 14 验收
- 14.1 一般规定
- 14.2 洁净厂房的测试
- 14.3 竣工验收
- 14.4 性能验收
- 14.5 使用验收
- 附录A 洁净厂房主要施工程序
- 附录B 测试项目的选择和实施顺序
- 附录C 测试方法
- C.1 空气洁净度等级测试
- C.2 风速和风量测试
- C.3 静压差的测试
- C.4 已装空气过滤器的检漏
- C.5 气流流型的检测
- C.6 温度的检测
- C.7 相对湿度的检测
- C.8 密闭性测试
- C.9 噪声测试
- C.10 照度测试
- C.11 自净时间
- C.12 超微粒子的测试
- C.13 大粒子的测试
- C.14 微振测试
- C.15 静电测试
- C.16 浮游菌、沉降菌的检测
- 附录D 工程质量验收记录用表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
京公网安备110105014475