8.3 低压配电设备选择
8.3.1 低压开关设备的配置和选型应符合下列规定:
1 配电变压器低压侧的总电源开关和低压母线分段开关,当需要自动操作时,应采用低压断路器。断路器应具有必要的功能及可靠的性能,并能实现连锁和闭锁;
2 开关设备的额定电压、额定绝缘电压、额定冲击耐受电压应满足环境条件、系统条件、安装条件和设备结构特性的要求;
3 设备应满足正常环境使用条件和正常工作条件下接通、断开和持续额定工况的要求,应满足短路条件下耐受短路电流和分断能力的要求;
4 具有保护功能的低压断路器应满足可靠性、选择性和灵敏性的规定。
8.3.2 隔离电器的配置和选型应符合下列规定:
1 自建筑外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器;
2 低压电器的冲击耐压及断开触头之间的泄漏电流应符合现行国家标准的规定;
3 低压电器触头之间的隔离距离应是可见的或明显的,并有“合”(I)或“断”(O)的标记;
4 隔离电器的结构和安装,应能可靠地防止意外闭合;
5 隔离电器可采用单极或多极隔离开关、隔离插头、插头或插座等型式,半导体电器不应用作隔离电器。
8.3.3 导体材料选型应符合下列规定:
1 导体材料及电缆电线可选用铜线或铝线。民用建筑宜采用铜芯电缆或电线,下列场所应选用铜芯电缆或电线:
1)易燃易爆场所;
2)特别潮湿场所和对铝有腐蚀场所;
3)人员聚集的场所,如影剧院、商场、医院、娱乐场所等;
4)重要的资料室、计算机房、重要的库房;
5)移动设备或剧烈震动场所;
6)有特殊规定的其他场所。
2 导体的类型应根据敷设方式及环境条件选择。
本节说明低压配电设备的选择,重点说明低压开关设备、隔离电器和导体材料的选择应用。在实际工程中,应正确、合理选择设备和材料,提高工程建设质量和水平。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 城市配电网规划
- 3.1 规划依据、年限和内容、深度要求
- 3.2 规划的编制、审批与实施
- 3.3 经济评价要求
- 4 城市配电网供电电源
- 4.1 一般规定
- 4.2 城市发电厂
- 4.3 分布式电源
- 4.4 电源变电站
- 5 城市配电网络
- 5.1 一般规定
- 5.2 供电分区
- 5.3 电压等级
- 5.4 供电可靠性
- 5.5 容载比
- 5.6 中性点接地方式
- 5.7 短路电流控制
- 5.8 网络接线
- 5.9 无功补偿
- 5.10 电能质量要求
- 6 高压配电网
- 6.1 高压配电线路
- 6.2 高压变电站
- 7 中压配电网
- 7.1 中压配电线路
- 7.2 中压配电设施
- 7.3 中压配电设备选择
- 7.4 配电设施过电压保护和接地
- 8 低压配电网
- 8.1 低压配电线路
- 8.2 接 地
- 8.3 低压配电设备选择
- 9 配电网二次部分
- 9.1 继电保护和自动装置
- 9.2 变电站自动化
- 9.3 配电自动化
- 9.4 配电网通信
- 9.5 电能计量
- 10 用户供电
- 10.1 用电负荷分级
- 10.2 用户供电电压选择
- 10.3 供电方式选择
- 10.4 居民供电负荷计算
- 10.5 对特殊电力用户供电的技术要求
- 11 节能与环保
- 11.1 一般规定
- 11.2 建筑节能
- 11.3 设备及材料节能
- 11.4 电磁环境影响
- 11.5 噪声控制
- 11.6 污水排放
- 11.7 废气排放
- 附录A 高压配电网接线方式
- A.1 网络接线
- A.2 变电站接线
- 附录B 中压配电网接线方式
- 附录C 弱电线路等级
- 附录D 公路等级
- 附录E 城市住宅用电负荷需要系数
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475