目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.5 密封材料
4.5.1 住宅室内防水工程的密封材料宜采用丙烯酸建筑密封胶、聚氨酯建筑密封胶或硅酮建筑密封胶。
4.5.2 对于地漏、大便器、排水立管等穿越楼板的管道根部,宜使用丙烯酸酯建筑密封胶或聚氨酯建筑密封胶嵌填,且性能指标应分别符合表4.5.2-1和表4.5.2-2的规定。


注:①对于挤出性,仅适用于单组分产品。
4.5.3 对于热水管管根部、套管与穿墙管间隙及长期浸水的部位,宜使用硅酮建筑密封胶(F类)嵌填,其性能指标应符合表4.5.3的规定。

条文说明
4.5.1 住宅室内防水工程中,对密封材料的抗位移性能不作要求。
4.5.2 行业标准《丙烯酸酯建筑密封胶》JC/T 484-2006中,按弹性恢复率将丙烯酸酯建筑密封胶分为弹性体(E)和塑性体(P)。明确规定弹性体密封胶用于接缝密封,塑性体密封胶仅用于一般装修工程的填缝。
4.5.3 硅酮建筑密封胶的耐热性能和耐水性能均优于丙烯酸酯建筑密封胶和聚氨酯建筑密封胶,所以热水管周围的嵌填和长期浸水环境中,宜选用硅酮建筑密封胶。国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2003中,按用途将硅酮建筑密封胶分为G类和F类,明确规定G类密封胶用于镶装玻璃,F类密封胶用于接缝密封。
京公网安备110105014475