7.2 净高
7.2.1 中小学校主要教学用房的最小净高应符合表7.2.1的规定。
表7.2.1 主要教学用房的最小净高(m)

7.2.2 风雨操场的净高应取决于场地的运动内容。各类体育场地最小净高应符合表7.2.2的规定。
表7.2.2 各类体育场地的最小净高(m)

注:田径场地可减少部分项目降低净高。
条文说明
7.2.1 净高指楼、地面完成面至结构梁底或板下突出物间的垂直距离。当室内顶棚或风道(管道)低于梁底时,净高计至顶棚或风道(管道)底。
净高按上课时学生所需要的空气量及教室使用面积确定。依据《中小学校教室换气卫生标准》GB/T 17226规定的每名学生每小时必要换气量计算所得净高见表7.2.1。如果所在地的气候能使教室全年都开窗上课,净高可适当调整,但不得低于3.00m。