目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 试验方法
6.1 外观检查
目测远控消防炮系统外观质量,判断检查结果是否符合5.1的规定。
6.2 零部件性能试验
6.2.1 铸件材料查验
检查远控消防炮系统铸件材料证明文件,判断检查结果是否符合5.2.1的规定。
6.2.2 水压强度试验
水压强度试验前,将受压部分封闭,注满水并排除空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保持3min,判断试验结果是否符合5.2.2的规定。
6.2.3 隔爆性能查验
检查隔爆型电器设备的“防爆合格证”,判断检查结果是否符合5.2.3的规定。
6.3 远控消防炮系统性能试验
6.3.1 远控消防炮操作性能试验
按GB 19156-2019的有关规定进行远控消防炮操作性能试验,判断试验结果是否符合5.3.1的规定。
6.3.2 远控消防炮喷射性能试验
6.3.2.1 按GB 19156-2019的有关规定进行远控消防炮喷射性能试验,判断试验结果是否符合5.3.2.1~5.3.2.4的规定。
6.3.2.2 按GB7956.6的有关规定进行远控消防压缩空气泡沫炮喷射性能试验,判断试验结果是否符合5.3.2.5的规定。
6.3.3 远控消防炮系统控制性能试验
按GB 19156-2019的有关规定进行远控消防炮系统控制性能试验,判断试验结果是否符合5.3.3的规定。
6.4 无线遥控器性能试验
6.4.1 防水密封试验
按GB/T 4208-2017中14.2.7的规定,进行无线遥控器浸水试验,判断试验结果是否符合5.4.1的规定。
6.4.2 跌落试验
将无线遥控器以水平和垂直的初始位置,从离地1.5m±0.1m的高处(从控制器最低点算起)自由落到混凝土地面,以上述初始位置分别坠落2次后检查其遥控器性能,判断试验结果是否符合5.4.2的规定。
6.4.3 抗振动性能试验
按GB/T 2423.10的有关规定进行抗振动性能试验。试验时无线遥控器应处于非工作状态,试验条件应符合如下规定。
a)频率循环范围:10 Hz~150Hz~10Hz。
b)振幅(单振幅):0.19mm。
c)扫描速率:1倍频程/min。
d)振动方向:X、Y、Z3个方向。
e)扫频次数:2次扫频循环。
根据振动响应的结果,分别按以下3种情况试验,每种试验均应在试样的X、Y、Z3个方向依次进行:
a)未发现共振频率时,在150Hz的频率上进行振幅为0.19mm、时间为10min的定频振动试验;
b)若发现共振频率不超过4个时,在每一个共振点上进行设定振幅为0.19mm、时间为10min的共振试验;
c)若发现共振频率超过4个时,在10Hz~150 Hz~10 Hz的频率循环范围内,进行振幅为0.19mm、扫频速率为1倍频率/min、振动时间为每个方向1h。
判断试验结果是否符合5.4.3的规定。
6.4.4 电量指示和低电压报警检查
目测检查无线遥控器,判断检查结果是否符合5.4.4的规定。
6.4.5 抗电磁干扰性能试验
按GB/T 17626.3的有关规定进行无线遥控器抗电磁干扰性能试验,判断试验结果是否符合5.4.5的规定。
6.4.6 使用环境温湿度性能试验
按GB/T 2423.3的有关规定进行无线遥控器使用环境温湿度性能试验,在温度40℃±2℃、相对湿度(85±3)%的环境中,历时48h的试验,在室温条件下放置1h~2h后,判断是否正常工作。
6.5 电控器性能试验
6.5.1 绝缘电阻试验
采用兆欧表在有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间施加500V±50V直流电压,持续60s。测量其电阻值,判断试验结果是否符合5.5.1的规定。
6.5.2 介电强度试验
采用耐压测试仪在带电回路与金属外壳(或地)之间,施加1500V,频率为50Hz,历时1min的耐压试验,判断试验结果是否符合5.5.2的规定。
6.5.3 控制功能试验
将受控设备(或等效负载)配接至电控器,使其处于正常工作状态。通过电控器设置的按键手动控制相应的受控设备,观察并记录电控器和受控设备的显示、启动和动作反馈情况;恢复受控设备至正常工作状态,观察并记录电控器的状态。判断试验结果是否符合5.5.3的规定。
6.6 消防泵组性能试验
按GB 6245中有关规定进行消防泵组性能试验,判断试验结果是否符合5.6的规定。
6.7 远控消防干粉炮系统主要部件性能试验
按GB 16668中有关规定进行远控消防干粉炮系统主要部件性能试验,判断试验结果是否符合5.7的规定。
6.8 远控消防压缩空气泡沫炮系统主要部件性能试验
6.8.1 压缩空气系统试验
分别测量气液混合装置进口压力、压缩空气进气压力和进液压力,判断试验结果是否符合5.8.1的规定。
6.8.2 气液混合装置试验
6.8.2.1 启动系统,在设定工作流量及气液比条件下,待工作稳定后,观察系统喷射泡沫情况,判断试验结果是否符合5.8.2.1的规定。
6.8.2.2 测量气体的流量与泡沫溶液的流量,计算气液比,判断试验结果是否符合5.8.2.2的规定。
6.9 泡沫比例混合装置性能试验
按照GB 20031的有关规定进行泡沫比例混合装置性能试验,判断试验结果是否符合5.9的规定。
6.10 消防炮塔性能试验
6.10.1 用卷尺测量消防炮塔的高度,判断试验结果是否符合5.10.1的要求。
6.10.2 目测检查消防炮塔表面,判断结果是否符合5.10.2的要求。
6.10.3 启动消防炮,通过流量计测量消防炮塔水幕喷水强度,判断试验结果是否符合5.10.3的规定。
6.10.4 目测检查消防炮塔管路,判断结果是否符合5.10.4的要求。
6.10.5 按GB 19156-2019的有关规定进行承压管路水压强度试验,判断试验结果是否符合5.10.5的规定。
6.10.6 按GB 19156-2019的有关规定进行承压管路水压密封试验,判断试验结果是否符合5.10.6的规定。
6.10.7 消防炮塔在最大工作压力下运行,判断试验结果是否符合5.10.7的规定。
6.10.8 按GB 19156-2019的有关规定进行自动放余水功能试验,判断试验结果是否符合5.10.8的规定。
6.10.9 用游标卡尺测量滤网的孔径,判断试验结果是否符合5.10.9的规定。
6.10.10 目测检查消防炮塔休息平台设置,判断结果是否符合5.10.10的规定。
6.10.11 用卷尺测量护栏高度,判断结果是否符合5.10.11的要求。
6.10.12 目测检查消防炮塔平台底板,判断结果是否符合5.10.12的要求。
6.10.13 用卷尺测量消防炮塔爬梯的起始高度和踏棍间距,判断结果是否符合5.10.13的要求。
6.10.14 目测检查消防炮塔避雷装置,判断结果是否符合5.10.14的要求。
6.11 标志检查
检查远控消防炮系统的标志,判断检查结果是否符合5.11的规定。
6.12 使用说明书检查
检查远控消防炮系统的使用说明书,判断检查结果是否符合5.12的规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475