目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.1 仪表
10.1.1 医药洁净区内温度、湿度及压力传感器应安装在能真实反映现场环境的位置。面积较大区域且设置有多个同类型传感器时,应根据现场实际情况布置传感器。传感器应避开风口的直吹气流,所有室内压差传感器的气压采样端应取自同一取源点,且该点应能保证气压的稳定,不受气流的影响。传感器应易清洁和耐消毒,应满足消防要求。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录,测试。
10.1.2 产尘医药洁净区内安装传感器时,传感器安装位置应远离产尘源,且应安装在便于进行定期清理和检验的位置。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
10.1.3 安装悬浮粒子在线传感器及浮游菌在线采样器时,传感器探头应靠近关键点采集数据。灌装点检测时,传感器探头应安装在灌装点附近的位置。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
10.1.4 风管型温度和湿度传感器应安装在风管风速平稳的直管段,无法安装在直管段时,应避开风管内通风盲区的区域。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录,测试。
10.1.5 风管型压力传感器应安装在气流流速稳定和管道上半部直管段位置,无法安装在直管段时,应避开风管内通风盲区的区域。风管压力传感器应安装在温度和湿度等其他仪表的上游。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录,测试。
10.1.6 注射用水、纯化水、无菌气体、纯蒸汽及工艺物料等卫生级管道系统应安装卫生型仪表。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录,核对产品文件。
10.1.7 总有机碳分析仪取样部件应安装在能取到水样的位置,取样阀应无死角,并应安装在易于调试和检修的位置。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录,核对产品文件,测试。
10.1.8 显示仪表应安装在便于观察显示值的位置。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
10.1.9 监控医药洁净区环境的仪器仪表安装前应进行校验。
检查数量:全部检查。
检查方法:检查校验文档,核查记录。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 建筑装修
- 3.1 一般规定
- 3.2 地面工程
- 3.3 成品夹芯板吊顶
- 3.4 成品夹芯板内墙
- 3.5 门窗工程
- 4 净化空调系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 风管及部件
- 4.3 风管系统安装
- 4.4 系统调试
- 5 工艺管道系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 卫生级管道及附件安装
- 6 给水排水管道系统
- 7 设备
- 7.1 一般规定
- 7.2 医药洁净区设备安装
- 7.3 二次配管
- 8 消防、安全设施
- 8.1 一般规定
- 8.2 管线安装
- 8.3 消防、防护设备安装
- 9 电气设施
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气线路安装
- 9.3 电气设备与装置安装
- 9.4 医药洁净区照明
- 9.5 防雷及接地安装
- 10 仪表与通信
- 10.1 仪表
- 10.2 通信系统
- 10.3 线路安装
- 11 验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 洁净区测试和洁净度分级
- 11.3 洁净区微生物污染水平测试
- 11.4 施工验收
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475