目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.5 防雷及接地安装
9.5.1 爆炸危险环境医药洁净区内应采用建、构筑物基础等自然接地体作为接地装置的接地系统,宜在吊顶标高+300mm处预留预埋与混凝土柱内主筋可靠连接的钢板,闭环的接地干线与预埋钢板连接不应少于2处。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录,尺量检查。
9.5.2 医药洁净区内明敷的保护导体宜采用导电性能满足要求的卫生级材质或穿线管。线管宜采用不锈钢管,或材料符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条规定的线管。线管穿洁净区吊顶、墙体、楼板的孔口周边缝隙应密封处理,密封处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
9.5.3 爆炸危险环境医药洁净区内的移动用电设备应设置临时接地点,保护导体应敷设在成品夹芯板墙内。临时接地点应安装面板及保护罩。面板及保护罩材料应符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条的规定,其周边及孔洞周边缝隙应密封处理,密封处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
9.5.4 爆炸危险环境医药洁净区内的管道阀门处,宜用截面面积不小于6m㎡的软铜线进行跨接。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
9.5.5 爆炸危险环境医药洁净区的接地端子箱宜安装在吊顶内或嵌入式安装。嵌入式安装时,箱体宜采用不锈钢面板,或材料符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条规定的面板,箱体周边与墙面的衔接应稳固和光滑,接缝缝隙应密封处理,密封处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:9.4 医药洁净区照明
- 下一节:10 仪表与通信
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 建筑装修
- 3.1 一般规定
- 3.2 地面工程
- 3.3 成品夹芯板吊顶
- 3.4 成品夹芯板内墙
- 3.5 门窗工程
- 4 净化空调系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 风管及部件
- 4.3 风管系统安装
- 4.4 系统调试
- 5 工艺管道系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 卫生级管道及附件安装
- 6 给水排水管道系统
- 7 设备
- 7.1 一般规定
- 7.2 医药洁净区设备安装
- 7.3 二次配管
- 8 消防、安全设施
- 8.1 一般规定
- 8.2 管线安装
- 8.3 消防、防护设备安装
- 9 电气设施
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气线路安装
- 9.3 电气设备与装置安装
- 9.4 医药洁净区照明
- 9.5 防雷及接地安装
- 10 仪表与通信
- 10.1 仪表
- 10.2 通信系统
- 10.3 线路安装
- 11 验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 洁净区测试和洁净度分级
- 11.3 洁净区微生物污染水平测试
- 11.4 施工验收
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475