目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.4 医药洁净区照明
9.4.1 医药洁净区内照明照度应符合设计要求。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
9.4.2 医药洁净区应安装密封良好的节能型照明灯具。灯具外表面材料应符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条的规定。
检查数量:每个系统抽查30%,且不应少于10个。
检查方法:观察检查,核查记录。
9.4.3 医药洁净区内照明灯具布局应整齐,并与高效送风口、散流器、回风百叶、消防喷头、火灾探测器等布置相协调。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
9.4.4 医药洁净区内的洁净灯具宜采用吸顶式安装。若A级单向气流洁净区内灯具外表面或灯具保护罩外表面必须与吊顶齐平时,灯具安装应遵循由用户提供的污染控制策略。带灯具孔的吊顶板宜预制,其所在位置的吊顶层周围应有足够的维修空间。灯具与吊顶间或灯具孔周边缝隙应密封处理,密封处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
9.4.5 爆炸危险环境医药洁净区内的防爆洁净灯具应采用吸顶式安装。安装时,螺栓宜穿透成品夹芯板顶板,吊顶上应进行加固处理,确保灯具安装牢固。灯具与吊顶问周边缝隙应密封处理,密封处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:9.3 电气设备与装置安装
- 下一节:9.5 防雷及接地安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 建筑装修
- 3.1 一般规定
- 3.2 地面工程
- 3.3 成品夹芯板吊顶
- 3.4 成品夹芯板内墙
- 3.5 门窗工程
- 4 净化空调系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 风管及部件
- 4.3 风管系统安装
- 4.4 系统调试
- 5 工艺管道系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 卫生级管道及附件安装
- 6 给水排水管道系统
- 7 设备
- 7.1 一般规定
- 7.2 医药洁净区设备安装
- 7.3 二次配管
- 8 消防、安全设施
- 8.1 一般规定
- 8.2 管线安装
- 8.3 消防、防护设备安装
- 9 电气设施
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气线路安装
- 9.3 电气设备与装置安装
- 9.4 医药洁净区照明
- 9.5 防雷及接地安装
- 10 仪表与通信
- 10.1 仪表
- 10.2 通信系统
- 10.3 线路安装
- 11 验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 洁净区测试和洁净度分级
- 11.3 洁净区微生物污染水平测试
- 11.4 施工验收
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475