9.2 电气线路安装
9.2.1 医药洁净区动力电缆桥架、照明电缆桥架、线管和线槽宜敷设在技术夹层内和技术夹道内。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
9.2.2 爆炸危险环境医药洁净区内的线管宜明敷,线管宜采用不锈钢管,或采用材料既满足电气安全又符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条规定的线管。末端与振动设备连接宜采用光面柔性的防爆挠性管,防爆接头应进行密封处理,密封处理除满足消防要求外,还应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
9.2.3 成品夹芯板墙内预埋线管应符合本标准第3.4.3条的规定。
9.2.4 线管、线槽和桥架穿过洁净区吊顶、墙体的孔口周边缝隙处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
查找
上节
下节
返回