目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.3 消防、防护设备安装
8.3.1 医药洁净区内的消火栓箱安装应符合下列规定:
1 消火栓箱应嵌入式安装;
2 消火栓箱面板宜采用不锈钢材质,箱体周边与墙面或地面的衔接应稳固和光滑;
3 消火栓箱内表面应平整、光滑、易清洁,箱内配件及水带应擦拭干净,不产尘;
4 箱体洞口周边缝隙、箱体内消火栓水管洞口周边缝隙应密封处理,密封处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
8.3.2 在满足消防要求前提下,医药洁净区内消防广播扬声器的安装应符合下列规定:
1 广播扬声器宜嵌入式安装;
2 爆炸危险环境医药洁净区内广播扬声器宜吸顶安装;
3 扬声器吊顶内的部件应加装防护罩保护;
4 广播扬声器外露的表面材料应符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条的规定;
5 广播扬声器吊顶孔口周边缝隙处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
8.3.3 医药洁净区应急照明灯具和疏散指示灯具的安装应符合本标准第9.4.2条、第9.4.4条和第9.4.5条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
8.3.4 医药洁净区板式排烟口的安装应符合下列规定:
1 板式排烟口的面板材料应符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条的规定;
2 板式排烟口吊顶孔口周边缝隙处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 建筑装修
- 3.1 一般规定
- 3.2 地面工程
- 3.3 成品夹芯板吊顶
- 3.4 成品夹芯板内墙
- 3.5 门窗工程
- 4 净化空调系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 风管及部件
- 4.3 风管系统安装
- 4.4 系统调试
- 5 工艺管道系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 卫生级管道及附件安装
- 6 给水排水管道系统
- 7 设备
- 7.1 一般规定
- 7.2 医药洁净区设备安装
- 7.3 二次配管
- 8 消防、安全设施
- 8.1 一般规定
- 8.2 管线安装
- 8.3 消防、防护设备安装
- 9 电气设施
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气线路安装
- 9.3 电气设备与装置安装
- 9.4 医药洁净区照明
- 9.5 防雷及接地安装
- 10 仪表与通信
- 10.1 仪表
- 10.2 通信系统
- 10.3 线路安装
- 11 验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 洁净区测试和洁净度分级
- 11.3 洁净区微生物污染水平测试
- 11.4 施工验收
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475