8.2 管线安装
8.2.1 医药洁净区的消防给水管道宜安装在技术夹层、技术夹道、技术竖井内。在洁净区内明敷的消防给水管宜用不锈钢材质,或符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条规定的材料进行包裹。穿过洁净区吊顶、墙体和楼板的管道安装应符合本标准第5.2.16条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
8.2.2 医药洁净区的消防安全设施的电气线管应敷设在隔墙板内,穿过隔墙板材处需要进行密封处理,密封处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。在洁净区内明敷的电气线管宜采用不锈钢,或材料符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条规定的线管。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。