7.3 二次配管
7.3.1 应在生产设备找正、找平、找标高,并检查合格后进行设备所需水、电、气、排风等二次配管配线安装。工艺设备二次配管配线安装应符合下列规定:
1 二次配管配线的主材和辅材应与设计要求一致;
2 不锈钢卫生级管道二次配管预制、组对、焊接和安装应符合本标准第5.2节的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:按本标准第5.2节规定。
7.3.2 在洁净区内进行二次配管配线安装时,不宜在现场采用锯、挫、钻、凿等操作。不能避免时,应在产尘处采取连续吸除尘埃粒子的措施。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。