目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 风管及部件
4.2.1 制作医药洁净区净化空调系统风管、风阀等部件的材料或材料涂层应符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条的规定。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
4.2.2 医药洁净区内明装风管宜采用不锈钢材质。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
4.2.3 在安装送风口内高效空气过滤器前,应对所在洁净区全面清洁。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
4.2.4 高效送风口应自带高效空气过滤器泄漏检测口,宜自带压差计检测口,配备上游浓度检测口、发烟口。检测口不插管时应密封,确保不漏风。
检查数量:全部检查。
检查方法:核查产品资料,按本标准第11.2.8条的规定。
4.2.5 医药洁净区内的不锈钢除尘罩应满焊,不应有断续或漏焊。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查,核查记录。
4.2.6 医药洁净区内部净化空调系统使用的材料、部件与设备应进行消毒,合格后方可使用。
检查数量:全部接触材料。
检查方法:观察检查,核查记录。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:4.1 一般规定
- 下一节:4.3 风管系统安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 建筑装修
- 3.1 一般规定
- 3.2 地面工程
- 3.3 成品夹芯板吊顶
- 3.4 成品夹芯板内墙
- 3.5 门窗工程
- 4 净化空调系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 风管及部件
- 4.3 风管系统安装
- 4.4 系统调试
- 5 工艺管道系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 卫生级管道及附件安装
- 6 给水排水管道系统
- 7 设备
- 7.1 一般规定
- 7.2 医药洁净区设备安装
- 7.3 二次配管
- 8 消防、安全设施
- 8.1 一般规定
- 8.2 管线安装
- 8.3 消防、防护设备安装
- 9 电气设施
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气线路安装
- 9.3 电气设备与装置安装
- 9.4 医药洁净区照明
- 9.5 防雷及接地安装
- 10 仪表与通信
- 10.1 仪表
- 10.2 通信系统
- 10.3 线路安装
- 11 验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 洁净区测试和洁净度分级
- 11.3 洁净区微生物污染水平测试
- 11.4 施工验收
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475