目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录C(规范性) 镀锌层的均匀性试验 硫酸铜浸渍法
C.1 试样的准备
在钢管的中间部位截取不小于150mm长的管段作为试样。对于外径大于219.1mm的钢管,可按附录B在管段样坯上避开焊缝截取弧面长度为1/8圆周长度的瓦块状长条作为试样。
试样表面的油污等应先去除,再用清洁的软布擦干净。
C.2 试验溶液的配制
C.2.1 将33g结晶硫酸铜(CuSO4·5H2O)或约36g工业硫酸铜溶解于100mL的蒸馏水中,再加入过量的粉状氢氧化铜[Cu(OH)2]或碱性碳酸铜(化学纯)[CuCO3-Cu(OH)2],以中和游离酸。如加入氢氧化铜,每10L溶液中约为10g,如加入碱性碳酸铜,每10L溶液中约为12g,根据容器底部的沉淀来判断是否过量。同时充分搅拌,然后静置24h,再过滤澄清。如以粉状氧化铜(CuO)代替氢氧化铜时,则每10L溶液约为8g,但应静置48h后过滤。
C.2.2 制成的试验溶液密度在室温时为1.170kg/dm³~1.180kg/dm³。
C.3 试验容器
C.3.1 试验容器应选择相对硫酸铜呈惰性的材料。
C.3.2 容器的内部尺寸应使试样浸入溶液后与容器的任何一壁至少保持25mm的间隙,容器底部除外。
C.4 试验操作方法
C.4.1 试样应以管段的一端端面(瓦块状试样为对应原管段端面的局部端面)向下,浸渍在溶液中的长度应不小于100mm,在硫酸铜溶液中连续浸渍5次。浸渍过程中,试样及溶液温度应保持20℃~25℃,不允许搅动。试样每次浸渍时间需持续1min,取出后应立即在流动的清水中清洗,并用软刷将黑色沉淀物全部清理干净,再用软布擦干。
C.4.2 试验过程中,5次浸渍应连续进行。
C.4.3 试验溶液经20次浸渍试样后应废弃,不应使用。
C.5 试验结果的判定
C.5.1 试样经过连续5次浸渍,并经最后的清洗和擦干,不应呈现红色(镀铜色)。但在距试样末端25mm以内及离溶液液面10mm以内部位有红色金属铜沉积除外。
C.5.2 如经上述试验,在试样上呈现红色金属铜沉积,其附着性可用下面方法判定:在盐酸溶液(1:10)中浸入15s后立即在流动的清水中擦洗,如其底面重现镀锌层,试样判为合格。
C.5.3 对红色金属铜沉积下的底面是否存在镀锌层有怀疑时,可将红色金属铜沉积刮除,在该处滴1滴至数滴稀盐酸,如有镀锌层存在,则有活泼氢气产生。此外,也可用锌的定性试验来判定,即用小片滤纸或吸液管等把滴下来的酸液收集起来,用氢氧化铵中和,使其呈弱酸性。在此溶液中滴加硫化钠溶液,看是否生成白色硫化锌沉淀来判定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:附求B(规范性) 镀锌层的重量测定 氯化锑法
- 下一节:没有了
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 订货内容
- 5 尺寸、外形、重量及允许偏差
- 5.1 外径、壁厚及允许偏差
- 5.2 长度
- 5.3 外形
- 5.4 重量
- 6 技术要求
- 6.1 钢的牌号和化学成分
- 6.2 原料要求
- 6.3 钢管的制造方法
- 6.4 交货状态
- 6.5 力学性能
- 6.6 工艺性能
- 6.7 液压
- 6.8 表面质量
- 6.9 钢带钢板对接(拼接)焊缝
- 6.10 镀锌钢管
- 6.11 特殊要求
- 7 试验方法
- 8 检验规则
- 9 包装、标志、贮存及质量证明书
- 附录A(资料性) 管端用螺纹和沟槽连接的钢管尺寸
- 附求B(规范性) 镀锌层的重量测定 氯化锑法
- 附录C(规范性) 镀锌层的均匀性试验 硫酸铜浸渍法
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475