8.3 电池箱连接器
8.3.1 电池箱电连接器满足以下要求:
a)电池箱电连接器应符合GB/T32879的相关规定;
b)电池箱电连接器应具备位置修正功能;
c)电池箱电连接器应采用必要的措施,以确保使用过程中电气连接安全可靠;
d)电池箱电连接器宜采用强电与弱电分开布置的界面。
8.3.2 电池箱液连接器满足以下要求:
a)电池箱液连接器应符合GB/T32879的相关规定;
b)电池箱液连接器应具备位置修正功能;
c)电池箱液连接器前端宜具备可切断水路的功能;
d)电池箱液连接器不宜置于电池箱电连接器正上方。