目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
中华人民共和国国家标准
惰性气体灭火剂
Inert gas extinguishing agent
GB 20128-2024
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2024-11-28 发布
2025-12-01 实施
国家标准化管理委员会
2024-11-28 发布
2025-12-01 实施
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替GB 20128-2006《惰性气体灭火剂》,与GB20128-2006相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)更改了惰性气体灭火剂的定义(见3.1,2006年版的3.1);
b)更改了原料(组分)气体中氩气和二氧化碳的纯度技术性能要求(见4.2.1表1,2006年版的4.2.4表6);
c)更改了原料(组分)气体中氩气和氮气的水分含量技术性能要求(见4.2.1表1.2006年版的4.2.4表6);
d)增加了原料(组分)气体中二氧化碳的总硫化物含量技术性能要求(见4.2.1表1);
e)删除了IG-01惰性气体灭火剂的悬浮物或沉淀物技术性能要求(2006年版的4.2.1表1);
f)增加了IG-01惰性气体灭火剂的氧含量技术性能要求(见4.2.2表2);
g)更改了IG-100惰性气体灭火剂的氮气含量、氧含量技术性能要求(见4.2.3表3,2006年版的4.2.2表2);
h)增加了IG-55惰性气体灭火剂的水分含量和氧含量技术性能要求(见4.2.4表4);
i)增加了IG-541惰性气体灭火剂的水分含量和氧含量技术性能要求(见4.2.5表5);
j)更改了原料(组分)气体纯度测定的试验方法(见5.1,2006年版的5.2);
k)更改了惰性气体灭火剂含量测定的试验方法(见5.2,2006年版的5.1);
l)更改了原料(组分)气体和惰性气体灭火剂水分含量测定的试验方法(见5.3,2006年版的5.3);
m)更改了原料(组分)气体和惰性气体灭火剂氧含量测定的试验方法(见5.4.1,2006年版的5.4);
n)删除了悬浮物或沉淀物测定的试验方法(2006年版的5.5);
o)增加了总硫化物含量测定的试验方法(见5.5);
p)更改了出厂检验项目(见6.1.1,2006年版的6.1.1);
q)更改了盛装惰性气体灭火剂气瓶的标志、充装、包装、运输和贮存的要求(见第7章,2006年版的第7章)。
本文件参考ISO 14520-12:2015《气体灭火系统 物理性能和系统设计 第12部分:IG-01》、ISO 14520-13:2015《气体灭火系统 物理性能和系统设计 第13部分:IG-100》、ISO 14520-14:2015《气体灭火系统 物理性能和系统设计 第14部分:IG-55》、ISO 14520-15:2015《气体灭火系统 物理性能和系统设计 第15部分:IG-541》起草,一致性程度为非等效。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家消防救援局提出并归口。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
——2006年首次发布为GB20128-2006;
——本次为第一次修订。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475