目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.8 泡沫混合液输送软管
5.8.1 外观
泡沫混合液输送软管(以下简称“软管”)表面应平整,无加工缺陷及磕碰损伤。
5.8.2 标志
在软管上应标出产品名称、型号规格、生产商名称或商标、生产日期、出厂编号等。
5.8.3 连接型式和尺寸
软管的连接型式和尺寸应符合GB/T 9124.1、GB/T 9124.2、GB/T 3098.1~GB/T 3098.3的规定。
5.8.4 材料
软管应采用不锈钢复合管。
5.8.5 水压密封
按6.4的规定进行水压密封试验,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保持5min,软管中的任何部分应无损坏、变形和渗漏。
5.8.6 水压强度
软管按6.3的规定进行水压强度试验,试验压力为额定工作压力的1.5倍,保持5min,软管的任何部分应无损坏、明显变形和渗漏。
5.8.7 抗拉要求
按6.35的规定进行抗拉试验,软管任何部位应无损坏。
5.8.8 抗真空要求
按6.15的规定进行抗真空试验,软管在真空度90kPa下,保持10min,应无损坏、异常变形。
5.8.9 运行轨迹稳定性要求
按6.36的规定进行运行轨迹稳定性试验,软管的水平位移应不超过2m。
5.8.10 耐油浸渍性能
按6.37的规定进行耐油浸渍试验,软管不应膨胀,试验后应符合5.8.5、5.8.6的规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制
- 5 要求
- 5.1 泡沫比例混合装置
- 5.2 泡沫产生装置
- 5.3 泡沫喷射装置
- 5.4 单元式泡沫灭火装置
- 5.5 泡沫液储罐
- 5.6 泡沫液泵
- 5.7 泡沫消火栓
- 5.8 泡沫混合液输送软管
- 6 试验方法
- 6.1 试验条件
- 6.2 外观
- 6.3 水压强度试验
- 6.4 水压密封试验
- 6.5 混合比试验
- 6.6 工作循环试验
- 6.7 运行可靠性试验
- 6.8 排放压力测定
- 6.9 反向密封试验
- 6.10 单向阀开启压力测定
- 6.11 压力损失试验
- 6.12 平衡阀工作循环试验
- 6.13 主备泵切换试验
- 6.14 跌落试验
- 6.15 抗真空试验
- 6.16 流量系数测定
- 6.17 耐水冲击试验
- 6.18 发泡倍数和析液时间测定
- 6.19 密封元件性能试验
- 6.20 防倾倒试验
- 6.21 叶轮超转速试验
- 6.22 泡沫喷头覆盖半径测定
- 6.23 高温试验
- 6.24 氨应力腐蚀试验
- 6.25 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
- 6.26 盐雾腐蚀试验
- 6.27 灭火试验
- 6.28 喷射时间试验
- 6.29 运动性能试验
- 6.30 拉伸试验
- 6.31 热空气加速老化试验
- 6.32 耐泡沫液浸渍试验
- 6.33 常压泡沫液储罐密封强度试验
- 6.34 开启力测试
- 6.35 抗拉试验
- 6.36 运行轨迹稳定性试验
- 7 检验规则
- 8 包装、运输和贮存
- 附录A(资料性) 泡沫灭火设备参数系列
- 附录B(规范性) 压力式比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录C(规范性) 平衡式比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录D(规范性) 计量注入式比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录E(规范性) 机械泵入式比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录F(规范性) 管线式比例混合器试验程序及样品数量
- 附录G(规范性) 环泵式比例混合器试验程序及样品数量
- 附录H(规范性) 低倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录I(规范性) 高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录J(规范性) 泡沫钩管试验程序及样品数量
- 附录K(规范性) 中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录L(规范性) 高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录M(规范性) 泡沫喷头试验程序及样品数量
- 附录N(规范性) 泡沫炮试验程序及样品数量
- 附录O(规范性) 泡沫枪试验程序及样品数量
- 附录P(规范性) 半固定式泡沫灭火装置试验程序及样品数量
- 附录Q(规范性) 泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
- 附录R(规范性) 泡沫液储罐试验程序及样品数量
- 附录S(规范性) 泡沫液泵试验程序及样品数量
- 附录T(规范性) 泡沫消火栓试验程序及样品数量
- 附录U(规范性) 泡沫混合液输送软管试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475