目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录B(规范性) 锁具及铰链(合页)耐火性能要求和试验方法
B.1 耐火性能要求
B.1.1 锁具耐火性能要求
在耐火试验过程中,锁具试件及安装位置背火面不应出现GB/T 9978.1规定的丧失完整性条件之一。
B.1.2 铰链(合页)耐火性能要求
在耐火试验过程中,铰链(合页)试件安装位置背火面不应出现GB/T 9978.1规定的丧失完整性条
件之一。
B.2 试验方法
B.2.1 试验设备
锁具及铰链(合页)耐火性能试验炉应符合GB/T 9978.1的规定。
B.2.2 试件安装
按图B.1,将锁具或铰链(合页)试件按照正常使用要求安装在单扇防火门上,不准许对试件的受火面和背火面安装其他正常工况下不使用的额外防护附件,防火门的耐火完整性和隔热性时间应比试件拟进行试验的耐火完整性时间至少多30min。所用防火门外形尺寸不大于2000mm(高)×900mm(宽),门扇为平板,且不带有任何额外的构造形式。

B.2.3 锁具耐火试验程序
B.2.3.1 试验前检查
按下列规定进行试验前检查:
a)将安装有锁具试件的防火门牢固安装在耐火试验框架上,手动操作启闭防火门门扇,检查启闭功能是否正常;
b)检查耐火试验炉和测量仪器是否正常工作。
以上检查均正常的情况下,按B.2.3.2进行试验。
B.2.3.2 试验步骤
按下列步骤进行试验:
a)将安装有锁具试件的试验框架装配到耐火试验炉炉口,手动操作启闭防火门门扇5次,启闭功能应正常;关闭防火门门扇,锁具处于非锁定的状态;
b)按GB/T 9978.1的规定启动试验炉,进行耐火试验;
c)试验过程中,按GB/T 9978.1的规定进行完整性观测。
B.2.3.3 试验结果
记录耐火试验过程中锁具试件及安装位置背火面出现GB/T 9978.1规定的丧失完整性条件之一情况时的耐火试验持续时间,该持续时间减去1min确定为锁具的耐火时间,结果表述为“锁具耐火性能为”**min”;当耐火试验进行到委托方申请耐火试验时间加上1min时,锁具试件及安装位置背火面未出现GB/T 9978.1规定的丧失完整性条件之一情况,终止试验,结果表述为“锁具耐火性能大于**min”,其中“**min”为委托方申请的耐火试验时间。
B.2.4 铰链(合页)耐火试验程序
B.2.4.1 试验前检查
按下列规定进行试验前检查:
a)将安装有铰链(合页)试件的防火门牢固安装在耐火试验框架上,手动操作启闭防火门门扇,检查启闭功能是否正常;
b)检查耐火试验炉和测量仪器是否正常工作。
以上检查均正常的情况下,按B.2.4.2进行试验。
B.2.4.2 试验步骤
按下列步骤进行试验:
a)将安装有铰链(合页)试件的试验框架装配到耐火试验炉炉口,手动操作启闭防火门门扇5次,启闭功能应正常;关闭防火门门扇,锁闭锁具;
b)按GB/T 9978.1的规定启动试验炉,进行耐火试验;
c)试验过程中,按GB/T 9978.1的规定进行完整性观测。
B.2.4.3 试验结果
记录耐火试验过程中铰链(合页)试件安装位置背火面出现GB/T 9978.1规定的丧失完整性条件之一情况时的耐火试验持续时间,该持续时间减去1min确定为铰链(合页)的耐火时间,结果表述为“铰链(合页)耐火性能为“**min”;当耐火试验进行到委托方申请耐火试验时间加上1min时,铰链(合页)试件安装位置背火面未出现GB/T 9978.1规定的丧失完整性条件之一情况,终止试验,结果表述为“铰链(合页)耐火性能大于“**min”,其中“**min”为委托方申请的耐火试验时间。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与代号、规格、型号
- 5 总体要求
- 6 技术要求
- 6.1 外观
- 6.2 尺寸偏差
- 6.3 关键材料性能
- 6.4 配件性能
- 6.5 机械力学性能
- 6.6 联动信号接收与反馈功能
- 6.7 烟密闭性能
- 6.8 耐火性能
- 6.9 抗喷水冲击性能
- 7 试验方法
- 7.1 一般规定
- 7.2 仪器设备
- 7.3 外观
- 7.4 尺寸偏差
- 7.5 关键材料性能
- 7.6 配件性能
- 7.7 机械力学性能
- 7.8 联动信号接收与反馈功能
- 7.9 烟密闭性能
- 7.10 耐火性能
- 7.11 抗喷水冲击性能
- 8 检验规则
- 9 标志、包装、运输和贮存
- 附录A(规范性) 防火门芯材料性能要求和试验方法
- 附录B(规范性) 锁具及铰链(合页)耐火性能要求和试验方法
- 附录C(资料性) 材料、配件、外观及尺寸
- 附录D(资料性) 定期检查、维修和更换
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475